Felsökningen fortsätter. Ett nytt fel har uppstått "Residual current too high".
Grannen har kontaktat leverantören (som inte är installatören) som väntar på svar från tillverkaren (Steca).
I väntan på svar har jag mätt spänningen vid brytaren då anläggningen inte genererande effekt alls:
- L1 och nolla = 236V
- L2 och nolla = 237V
- L3 och nolla = 239V
Det är tre fel som har uppkommit, i tidsordning:
- Long time grid voltage ∅ too high
- Grid Current DC offset too high
- Residual current too high
Anläggningen ser ut enligt bifogade foton (har skruvat av skyddslocken). Det är en trefas växelriktare där anläggningseffekten överstiger 10 000W. (Max effekt 10 200W den 22 juni)
Det jag reagerar på är att det är 1,5 mm
2 kabel från säkringarna via brytaren in till växelriktaren. Är det verkligen tillräckligt vid 10 kW eleffekt vid 400V? Säkringarna ser att vara 20A då det står C20 på dem.
Säkerhetsbrytaren, klarar en sådan 10kW?
Anslutningen mot nätet före säkringarna är grövre kabel.
Till höger i bilden på anläggningen kommer de två DC-slingorna in från solpanelerna tillsammans med skyddsjord. Lådan till höger om Stecan är åskskydd mot panelerna?