Det där med låg o hög temp... har med detta att göra men det avgör inte.
Men med låg framledning har man en högre uteffekt särskilt med NIBE äldre VP.
Men mest påverkat den storlek på VP som man valt..
Lågtemp brukar man kalla det om det räcker med 55 fram kallaste dagen (vid DUT)
Hög benömnde man förr som ett 80-60 system (80-60 vid dut) Har man ett sånt då kan man glömma VP!!
men flera som konverterar tar till ännu större raddar det ger ändå mera besparing. Tex 40 grader fram vid DUT.
Med låg temp på framledningen ger pumpen mera energi samtidigt som den drar mindre. Jag har effektmätare på min det är enorm skillnad!!
Vid 35 fram drar den ca 1800 w och ger ca 7,5 kw
Vid 55 fram drar den över 3000 w och ger mindre än 7 kw kanske runt 6,5 kw!!
Detta om kalla sidan är kring +-0 in.
Det blir en fruktansvärd skillnad och effektdiagrammet ger inte så hög förbrukning som min mätare anger vid hög temp!
Sprängar Åke kan väl borra ett hål....
