Hej

Har lagt LK's golvvärme och håller nu på att provtrycka. Följer LK provtryckningsformulär och trycksätter med vatten till 9bar efter 30 min säkring till 4,5-5bar som skall bibehållas, öka något, i 90 min.

Två av tre slingor kan jag trycka utan anmärkning men den tredje....

Tredje slingan kan jag inte bibehålla 9 bar på, trycket sjunker till ca 7-8bar och stannar där. Även om jag pumpar upp till 9-10bar så sjunker det igen. Inga synliga läckor, varken på slinga eller kopplingar.
Sänkning till 4-5bar i snabb takt ger ca 6bar efter någon minut och det verkar ligga konstant (24h nu).

Byta slinga? ??? Det skall Gjutas den 17de så efter det är det inge kul om det läcker....
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tolka provtryckning
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2015, 06:20:36 »
Slingans volym är avgörande hur snabbt trycket sjunker efter att du stängt ventilen
Det är inte många droppar vatten det gäller...
Materialet ändrar ju längd och diameter under tryck och återgår när du sänker trycket
- Kan vara en svaghet i slangen, alltså den sväller mera än normalt nånstans? En längsgående repa i yttre skalet? Veck?
- Ventilerna är för det mesta otäta på provtryckningspumparna
- Någon ventil som släpper?
 
Ta kontakt med LK för att utesluta materialfel

Har själv "hittat" hål i Pex-slangar från nyöppnat paket ett flertal gånger med provtryckning
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad buffedelic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • !
SV: Tolka provtryckning
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2015, 09:31:13 »
Ta kontakt med LK för att utesluta materialfel

Har själv "hittat" hål i Pex-slangar från nyöppnat paket ett flertal gånger med provtryckning

Mailat LK.
Ja visst kan det vara fel i tillverkningen, har vart mkt varsam vid förläggningen och efter.

Får se vad Lk tycker
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.

Utloggad buffedelic

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • !
SV: Tolka provtryckning
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2015, 13:27:00 »
Citera
LK's support svarade:
Trycket i slingorna påverkas av temperatur på vattnet och i luften. Detta gör att trycket förändras. Är sedan trycket stabilt, behöver du inte vara rädd att det är hål på slingan.

 tummenupp
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.

Utloggad västgöte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tolka provtryckning
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2015, 14:19:03 »
LK's support svarade:
Trycket i slingorna påverkas av temperatur på vattnet och i luften. Detta gör att trycket förändras. Är sedan trycket stabilt, behöver du inte vara rädd att det är hål på sling.

Hm, jag skulle nog inte godta detta svar. Troligen har du en läcka som visar sig först vid högre tryck än 8 bar. Med tiden vidgar sig läckan och börjar läcka vid lägre tryck.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19352
  • Karma +15/-15
SV: Tolka provtryckning
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2015, 17:28:17 »
Är det verkligen så usel kvalite på Lk så det är hål på nya slangar  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tolka provtryckning
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2015, 07:33:24 »
Är det verkligen så usel kvalite på Lk så det är hål på nya slangar  Sc:,h

Det finns två olika "slangar":
- Sanitets alltså dricksvatten, är utan ytskikt som förhindrar att vattnet upptar syre genom slangväggen
- Värmesystem, Ytskikt eller annat material som är diffusions-spärr

Beroende på tillverkningsmetoden så kan det finnas defekter i färdig slang som kommer fram efter att den installerats och provtrycks, fabrikerna som tillverkar dessa slangar i megametrar testar väl det mesta de producerar men alltid slinker det igenom nånting.
Därför skall vi alltid provtrycka slangarna
Oberoende av vad som står på lådan som leverantör

Så du får börja om från början med att söka vad det kan vara tummenupp
Upp med trycket till 8 bar och vänta ett par timmar, sen tar du WC-papper och torkar alla anslutningar till att börja med
Frågan är bara vad LK har som maxtryck på slangen? 10 Bar?
Rekommenderat arbetstryck vid maxtemp?

LK-system är ganska okänt i Finland, här gäller Wirsbo/Uponor/Roth
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19352
  • Karma +15/-15
SV: Tolka provtryckning
« Svar #7 skrivet: 30 maj 2015, 07:42:57 »
Att tillverkaren vill att man ska provtrycka kan jag förstå men att du hittat hål ett flertal gånger låter inte så bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tolka provtryckning
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2015, 18:31:33 »
Att tillverkaren vill att man ska provtrycka kan jag förstå men att du hittat hål ett flertal gånger låter inte så bra.

Att man hittar hål eller defekt på slang vid provtryckning är ju ett problem men ingen stor sak om det hittas före betongen kommer
I ett nytt hus med golv-värme används det ju 300 till 600m slang av olika typ och användning, i ett höghus kilometervis och hittar man då ett fel på en kortare slang så byts den ut utan att fundera vidare över saken, mycket kommer fram vid provtryckningen som är undermålig installation.
Dit hör påtrampade slangar, dåligt gjorda anslutningar, veck, frusen slang som rullats ut etc, det som gör att det kommer mera felaktigheter i dagen är de nya inoffociella kraven på provtryckning som har börjat tillämpas av byggövervakarna. Det skall provtryckas tre gånger innan det blir godkänt...
Jag själv har tillämpat två ggr, en med luft för mig själv och arbetsledaren och den andra med vatten för övervakaren
Det blir mindre städande när nånting släpper när det används luft a:gl
Den senaste provtryckningen gick inte som i böckerna:
Å andra sidan behöver man inte städa så mycket? om en rörinstallation på 80m med 65 mm PE-rör skulle släppa när den har 9 bar luft-tryck i sig ::)
Röret höll nog men kompressorns tryckslang sprack, jobbakompisen som stod bredvid blötte nästan ner byxorna när det small. Det kommer tydligen en hel del luft ur en 12mm tryckslang 8)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Tolka provtryckning
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2015, 20:51:33 »
provtryckte du med 9 Bar luft? och den rörsträckan  help
Det skall man avstå ifrån! 
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19352
  • Karma +15/-15
SV: Tolka provtryckning
« Svar #10 skrivet: 01 juni 2015, 21:39:38 »
Att man hittar hål eller defekt på slang vid provtryckning är ju ett problem men ingen stor sak om det hittas före betongen kommer
I ett nytt hus med golv-värme används det ju 300 till 600m slang av olika typ och användning, i ett höghus kilometervis och hittar man då ett fel på en kortare slang så byts den ut utan att fundera vidare över saken, mycket kommer fram vid provtryckningen som är undermålig installation.
Dit hör påtrampade slangar, dåligt gjorda anslutningar, veck, frusen slang som rullats ut etc, det som gör att det kommer mera felaktigheter i dagen är de nya inoffociella kraven på provtryckning som har börjat tillämpas av byggövervakarna. Det skall provtryckas tre gånger innan det blir godkänt...
Jag själv har tillämpat två ggr, en med luft för mig själv och arbetsledaren och den andra med vatten för övervakaren
Det blir mindre städande när nånting släpper när det används luft a:gl
Den senaste provtryckningen gick inte som i böckerna:
Å andra sidan behöver man inte städa så mycket? om en rörinstallation på 80m med 65 mm PE-rör skulle släppa när den har 9 bar luft-tryck i sig ::)
Röret höll nog men kompressorns tryckslang sprack, jobbakompisen som stod bredvid blötte nästan ner byxorna när det small. Det kommer tydligen en hel del luft ur en 12mm tryckslang 8)
Tycker det låter som rätt allvarligt finns ju installationer där slang används inkopplad mot befintligt system och som i stort sett är omöjligt att prov trycka utan att trycksätta hela systemet och det är nog ingen höjdare där är det bara att chansa och hoppas slangen är hel  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tolka provtryckning
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2015, 05:51:21 »
provtryckte du med 9 Bar luft? och den rörsträckan  help
Det skall man avstå ifrån! 
cc
Jag visste om det...
Planeraren hade inte räknat med den fysiska höjden på huset: 10 våningar när han räknade ut arbetstrycket på 5 bar för värmeåtervinnings-systemet,  5 bar på vinden blir nånting helt annat i källaren...
Allt väl denna gång, husets värmeåtervinning fungerar vad jag hört och ger i medeltal 40kW tillbaka
Det projektet visade tydligt att det saknas kunskap hur man bygger stora återvinningsystem i höghus
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Tolka provtryckning
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2015, 06:24:13 »
En kåk på 10 våningar
Det behöver  ca 3.5 bar i uc.
Vad ska han med 5 bar på vinden att
Göra ?
Cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Mekaniker

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tolka provtryckning
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2015, 19:07:06 »
En kåk på 10 våningar
Det behöver  ca 3.5 bar i uc.
Vad ska han med 5 bar på vinden att
Göra ?
Cc
VVS-planering på "min sida" är att de ritar och funderar riktigt för sig själva, ingen förklaring ges för det mesta. Och frågar man på nånting så får man ett sånt svårtolkat svar att ingen vet vad som skall göras tummenupp
Det är nämligen akut brist på VVS-planerare i Finland, må det ha med saken att göra ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!