Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid  (läst 5457 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad osignell

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Duo 10
Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« skrivet: 12 april 2015, 13:36:13 »
Varmvatten starttemp är ställd på 40 grader, men ändå startar pumpen för varmvattenproduktion varje gång den har möjlighet till det. Senaste dygn blev det 65 starter.

Pumpen installerad 2008, diagrammen visar kurvan bara för idag. Varmvattentemperaturstrecket går vägrätt vid 45 grader hela tiden. Varmvattentid är ställd på 20 minuter.

Tips och råd mottages.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #1 skrivet: 12 april 2015, 13:46:44 »
Är det inte växelventilen som släpper igenom vv till radkretsen men i så fall borde det vara varmt inne om du inte har termostater. Har för mig att Thermia har dubbla givare och där man kan ställa hur mycket dom ska påverka vv start.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #2 skrivet: 12 april 2015, 14:28:46 »
I loggen ser du topp-givaren. Maskin styr på det viktade medlet av topp- och botten-givarna. Tyvärr syns inte de två värdena.
Med en topp-givare på 45C bör botten ligga lägre. Gå in i menyn på maskin och titta vad det viktade värdet är.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad osignell

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Duo 10
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #3 skrivet: 12 april 2015, 14:31:30 »
Jag har termostater i vanliga rum, men ja, jag tycker det faktiskt känns rätt varmt i badrum, dusch etc där det inte är termostat.

Tror pumpen är för gammal för att ha dubbla givare? Hittar åtminstone inte överhuvudtaget inställningarna INFL. STARTGIV.  och VIKT VV TEMP som nämns annanstans i forumet.

Om starttemp-beräkningen de facto är ok, så blir ju frågan isåfall varför vattnet värms så lite före pumpen stannar för hög retur att den känner sig tvungen att starta igen så fort den får lov?

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #4 skrivet: 12 april 2015, 14:41:07 »
Ok, så kan det vara.
Varför den går så ofta kan jag inte hjälpa dig med.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19213
  • Karma +15/-14
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #5 skrivet: 12 april 2015, 16:46:10 »
Det bör gå att känna på röret om det känns varmt efter växelventilen en Thermia så nog inte behöva ladda vv ofta annars efter som dom laddar max varje temp varje körning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #6 skrivet: 13 april 2015, 04:25:18 »
Hej! Växelventilen som har hängt sig och på sidan av växelventilen sitter det en spak som du kan dra i och den ska inte kännas slapp utan ska åtarfjädras när du släpper spaken.Om den forsätter att krångla kan byta insatsventilen och behöver du hjälp så är det bara höra av dig.Kolla så att inte cirkulationspumpen har stannat genom att ta bort centrumskruven och lys med ficklampa.

PS:Insatsventilen kan du köpa hos ÅF-för thermia eller nibe.
« Senast ändrad: 13 april 2015, 04:51:11 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad osignell

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Duo 10
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2015, 17:29:33 »
Tänkte återkomma till ämnet trots att den hel del tid har gått..

Jag har inspekterat växelventilen och vad jag kan avgöra funkar den som den ska och fjädrar tillbaka då pumpen kör i värmeläge. Cirkulationspumpen verkar också ok, surrar åtminstone då den är i gång.

Jag har fått tips om att det kan vara något galet med kylkretsen, typ köldmedieläckage eller fel i expansionsventilen. Då jag sitter och tittar på pumpen då den stannar så visas en liten fyrkant nere i västra hörnet av displayen. Får ta hit någon och kolla det..
 

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2015, 17:56:00 »
Tänkte återkomma till ämnet trots att den hel del tid har gått..

Jag har inspekterat växelventilen och vad jag kan avgöra funkar den som den ska och fjädrar tillbaka då pumpen kör i värmeläge. Cirkulationspumpen verkar också ok, surrar åtminstone då den är i gång.

Jag har fått tips om att det kan vara något galet med kylkretsen, typ köldmedieläckage eller fel i expansionsventilen. Då jag sitter och tittar på pumpen då den stannar så visas en liten fyrkant nere i västra hörnet av displayen. Får ta hit någon och kolla det..
Okej! Vad har du för tryckrörstemp när DP-löser(den lilla fyrkanten).
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad osignell

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Duo 10
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2015, 18:03:18 »
Tryckrörtemp-kurvan i min thermiq-graf går upp till ca 120 grader varje gång.

Tillägg: Byter jag tiilfälligt till att köra endast med elpatron värmer pumpen upp vattnet till 65 grader i en körning. Efter en halvtimme börjar pumpen med sitt "sågande" igen, dvs värmer ett par minuter tills tryckrörsgränsen kommer emot, stannar, väntar 20 min och startar igen. Detta alltså trots att vattentemp i tanken är 65 grader och varmvatten starttemp är ställd på 40 grader.
« Senast ändrad: 20 maj 2015, 20:37:21 av osignell »

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2015, 07:17:26 »
Tryckrörtemp-kurvan i min thermiq-graf går upp till ca 120 grader varje gång.

Tillägg: Byter jag tiilfälligt till att köra endast med elpatron värmer pumpen upp vattnet till 65 grader i en körning. Efter en halvtimme börjar pumpen med sitt "sågande" igen, dvs värmer ett par minuter tills tryckrörsgränsen kommer emot, stannar, väntar 20 min och startar igen. Detta alltså trots att vattentemp i tanken är 65 grader och varmvatten starttemp är ställd på 40 grader.

Hej! Kolla servicemenyn så att den verkligen startar på 40 °C.Det kan vara så att startar på varmvattengivaren istället för startgivaren.Är ju ganska ny pump men kan ju vara att den har läckt så du har fått gasbrist.

PS:Viktigt att du kollar så du inte får "hög retur" för då får du den effekten att den bryter på DP och kompressor stannar och el-patron går in men du har forfarande  ett varmvatten/värmebehov och då får du många starter.Ett lurigt problem som kan uppstå är om cirkulationspumpen inte startar och du har ett högt effekurtag (varmvattenkörning) så hinner inte kompressorn komma upp i maximalt arbetstryck för tryckrörstempen blir hög mao blir det en ond cirkel att den startar ofta.
« Senast ändrad: 22 maj 2015, 07:58:10 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2015, 18:02:51 »
Driftpressostaten ska lösa på Thermia vid VV körning.
Det är det som talar om för pumpen att VV är klart.
Vilken VV temp har du när VV körningen avbryts?
Skulle minst rekommendera att börja med att ta isär vxlventil o göra rent!

Mvh
Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad osignell

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Thermia Duo 10
SV: Duo 10 gör varmvatten i tid och otid
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2015, 18:08:48 »
Den bryter i princip omedelbart, dvs vid start är vattentemp 38 grader, och pumpen stannar efter ca 5 minuters körning utan att ha höjt vattentemperaturen en endaste grad. Samma sak upprepas var 20:e minut.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!