Författare Ämne: Uppdatering till Nibe 750 ute nu!  (läst 2237 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Sundance kid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Uppdatering till Nibe 750 ute nu!
« skrivet: 02 april 2015, 10:06:08 »
Finns en ny uppdaterad programvara ute nu.  6468R7 heter den.

Version: 6468R7
Release date: 2015-03-09
Added
• Software version and the R-version is now logged as default in USB logging.
Changes
• Management of hot gas alarm changed. New info alarm introduced, hot gas stop (155).
• Other minor bug fixes and improvements.

Utloggad Bojsun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering till Nibe 750 ute nu!
« Svar #1 skrivet: 06 april 2015, 20:27:46 »
uppdaterat och klart  tummenupp
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.

Utloggad Sundance kid

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering till Nibe 750 ute nu!
« Svar #2 skrivet: 10 april 2015, 15:18:26 »
Jag har märkt att pannan går offline och jag inte kan nå den via nätet efter uppdatering.
Har precis återställt till föregående version och se om det blir bättre.
Annars är det väl nån kommunikationsmodul som är trasig.


Utloggad Mobility

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering till Nibe 750 ute nu!
« Svar #3 skrivet: 22 april 2015, 09:54:29 »
Jag har märkt att pannan går offline och jag inte kan nå den via nätet efter uppdatering.
Har precis återställt till föregående version och se om det blir bättre.
Annars är det väl nån kommunikationsmodul som är trasig.

Jag har samma problem efter uppdatering till 6468R7, pumpen går offline någon gång per dag.
Man får starta om pumpen eller vänta ett antal timmar så hoppar det igång igen. Kommunikationslampan på routern tänds/släcks som om kortet i pumpen deaktiveras/aktiveras hela tiden. Internetuppkopplingen till huset fungerar.
Löste det sig med föregående version?

Utloggad Successful

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatering till Nibe 750 ute nu!
« Svar #4 skrivet: 24 april 2015, 21:45:02 »
Upplevde samma problem men nu tycks det fungera felfritt igen  :o

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!