Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Högt deltaT på Brine
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
5
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Högt deltaT på Brine (läst 19058 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
Högt deltaT på Brine
«
skrivet:
31 mars 2015, 13:59:13 »
Citera
Hej,
Efter kompressorbyte har jag blivit intresserad av att följa med vår värmepump, en Thermia Villa 120 installerad 2000. Den har ingen loggdator och inte heller värmegivare på annat än Värme fram och retur och VV.
Jag installerade två tempgivare på Brine in/ut och kollade att de visar samma efter manuell körning av brinepump då kompressorn inte gick.
DeltaBrine stabiliserar sig på 6 grader (in 3/ut- 3).
Tycker det verkar konstigt för det sägs allmänt här att delta ska vara kring 3 trots att vissa ändå kan ha mer.
Jag kör kurva 28, ute kring 0, skillnad mellan värme fram och retur är 7-8.
Jag kollade silen på brinesidan, den är nu putsad (var inte stockad) och brinepumpen är på maxeffekt.
Jag har två borrar som är kopplade i serie, den ena 50 m den andra 100 m.
Kan det vara nåt fel eller kan det vara en egenskap i mitt fall.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30345
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #1 skrivet:
31 mars 2015, 19:06:47 »
Citera
Kan det vara luft i köldbärarsystemet?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #2 skrivet:
31 mars 2015, 20:50:00 »
Citera
Inte uteslutet, men i det fallet skulle det ha varit det sedan starten år 2000. Jag har kollat att det inte finns luft omedelbart före och efter pumpen (på ena sidan avluftningsventil på andra sidan expansionkärl. Rören går uppåt från brinepumpen för att sedan svänga ner i golvet.
Jag har inga kraftiga svängningar på brinenivå i expansionskärlet vilket jag tolkar som en indikation på att det inte finns luft i röret.
Loggat
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Karma +0/-0
Kön:
Mr Energi
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #3 skrivet:
03 april 2015, 00:26:47 »
Citera
Kan ju vara så att din cirkulationspump mot borrhålen inte orkar mer helt enkelt då hålen är kopplade i serie och därav mer tryckfall än om de var kopplade parallellt. Antingen fortsätter du köra med ca. 6 grader då det verkar fungera eller vidtar åtgärder:
Har du borrhålen indragna i kåken kan du koppla dem parallellt istället så orkar befintlig cirkulationspump, alternativt och antagligen billigare köp en lite större cirkulationspump som i dagsläget drar mindre energi än din gamla befintliga och dessutom kommer du ner i Delta T, rekommendationen är 2-5 graders skillnad på kalla sidan.
Loggat
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #4 skrivet:
03 april 2015, 08:30:10 »
Citera
Om man räknar tryckfallet utifrån att pumpens effekt är 12 kW, slanglängden 330 meter och COP lite över 3 blir tryckfallet vid deltaT = 3 grader 0,9 - 1 bar. DeltaT = 6 grader ger ett tryckfall på ungefär 0,2 bar. Till det kommer tryckfallet i förångaren. Cirkulationspumpen klarar helt enkelt inte av att ge den tryckuppsättning som behövs för ett så högt flöde som deltaT = 3 grader skulle ge.
Rekommendationen på tre graders temperaturskillnad fungerar när det gäller pumpar 6-9 kW. För kraftiga värmepumpar som jobbar mot ett borrhål eller mot seriekopplade borrhål måste man acceptera högre deltaT. En cirkulationspump som ger deltaT = 3 grader skulle dra för mycket el.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #5 skrivet:
03 april 2015, 16:44:00 »
Citera
Bara ett rör ut och ett in, går inte att parallellkoppla borrarna utan att gräva och hämta in ett nytt par rör.
Den nuvarande brinepumpen är ny men samma som tidigare, en Grundfos 25-80-180. Den står på högsta effekt, 170 W.
Roland, din förklaring förstår jag inte (inte tillräckligt insatt i ämnet), men det ger mig lättnad att få en förklaring på varför deltat kan bli högt.
Jag kollade temperaturmätarna på nytt och de visar nog ändå avvikande resultat. Deltat blir lite mindre, kanske 0,5-0,7 grader mindre. Tänker köpa nya som visar samma och sedan följa med igen.
Har det med saken att göra att kompressorn samlar frost vid inloppsröret när den gått en längre tid. Den smälter snabbt efter att kompressorn stannat.
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #6 skrivet:
03 april 2015, 17:55:34 »
Citera
Du menar frost på suginloppet till kompressorn?
Isåfall skulle nog expansionsventilen behöva justeras, och det snarast.
(Risk för vätskeslag i kompressorn)
Du har för liten överhettning pga ventilen släpper fram för mkt köldmedia i systemet.
Skulle även kunna förklara det höga
på brine då det ökar energiupptaget i förångaren.
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9864
Karma +19/-4
Roland
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #7 skrivet:
03 april 2015, 18:36:23 »
Citera
I beteckningen Grundfos 25-80-180 står 80 för att tryckdifferensen över pumpen är 0,8 bar när flödet är noll. Vill man ha ett flöde i systemet blir tryckhöjningen den klarar av att ge mindre. Nu vet jag inte vad det är för tryckfall över förångaren men ett deltaT på 6 grader verkar lite mycket men det kanske är en hel del vinkelkopplingar och annat som ger tryckfall.
Jag undrar om det är något problem med frost på inloppsröret. Köldmediet börjar koka vid en temperatur som är några grader under KBut. Expansionsventilen kräver ca 5 graders överhettning. Det kan nog bli minusgrader på suggasen utan att det behöver vara något problem.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1157
Karma +19/-3
xxargs
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #8 skrivet:
03 april 2015, 18:57:56 »
Citera
Om inkommande brine är +3 grader C så borde suggasen knappt vara på minusgrader-sidan om det är motströmsväxlare (helst borde den vara samma temperatur som inkommande brine, men riktigt så bra är inte verkligheten...) , så om du har frost på sugröret hela vägen till kompressorn och även ända intill kompressorkärlet, så finns det skäl att titta på det hela, och det väldigt snabbt!.
Mät med riktiga termometrar (ej IR) tempen på rörstumpen kort efter expansionsventilen, utgående sugrör precis invid evaporatorn samt sugröret ca 5 cm innan kompressorkärlet. - mät också hetgasen från kompressorn - suger den lite större mängder med flytande kondensat så är temperaturen lägre än förväntat - dock måste man samtidigt veta hur varmt kompressorn pumpar emot på kondensorsidan för att kunna bedöma det bra och kylnissen kollar det genom att mäta trycket på högtrycksidan och sedan jämföra tryck-temperatur skalan på manometern eller i tabell, men det är inget vanlig användare kan göra. - så mät tempen på ingående och utgående varmvatten helst samtidigt som du mäter hetgastemperaturen, eller vartfall kortast möjligt efter varandra, så kanske det går att se om det är normalt eller onormalt låg temperatur.
Utgående suggas bör vara lite varmare än temperaturen efter expansionsventilen - typ 5 grader C delta om det är R407C som köldmedie (är det tryckutjämningsrör mellan utgång på evaporator och expansionsventilen så kan det vara lägre då man har tryckfall i evaporatorn vilket gör att det blir inte fullt lika kallt efter expansionsventilen) - det är detta som kallas överhettning, och om rörlängden på sugröret är mer än någon decimeter i längd så bör man märka att röret blir något varmare i sträckan mellan evaporatorn och kompressor medans är det på tiondelars av graden lika och det är lika kallt ända till infästningen i kompressorkärlet - så är det som Karlmb skriver - det flödar för mycket köldmedie från expansionsventilen och lite av den kvarvarande flytande köldmedie sugs med gasströmmen ända in i kompressorn och därför är sugröret är lika kall efter hela längden - det är inte bra alls.
«
Senast ändrad: 03 april 2015, 19:11:08 av xxargs
»
Loggat
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #9 skrivet:
03 april 2015, 21:02:02 »
Citera
Tack för svaren. Jag blev så orolig att jag satte pumpen på enbart tillsats. Just nu är klockan för mycket att börja mäta temperaturer men ska göra det imorgon.
Tog några bilder på rören då pumpen just hade jobbat bort värmeunderskottet på värmekretsen.
https://www.dropbox.com/sh/9u073msxp8rl4tm/AACVPLsVU-2DRHBVaV6nH9FFa?dl=0
Man kan se att röret på suginloppet har frost på sig och också kondens på kompressorns mantel kring röret om man tittar noga.
Mycket is bildas på röret som går från expansionsventilen till pressostaten.
Kollar att jag förstod rätt. Xxargs, du rekommenderar att jag ska mäta:
1. före evaporatorn (efter expansionsventilen)
2. efter evaporatorn
2. suginloppet intill kompressorn
3. hetgasen från kompressorn och då samtidigt ingående och utgående varmvatten
Ska ta itu med det imorgon.
Till saken kanske hör att då kompressorn hade bytts bubblade det kraftigt i tittglaset och jag fick rådet härifrån Forumet att kontakta installatör och de kom och de upptäckte en läckande svetsfog och så hade de svetsat den läckande fogen och antagligen fyllt på mer R407C. Jag var inte på plats.
Loggat
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #10 skrivet:
04 april 2015, 09:35:23 »
Citera
Hej,
nu har jag lite data.
Under natten gick pumpen på tillsats. Jag svängde över till endast vp och började ta upp mätvärden. Gradminuterna var vid start ca -600. Pumpen gick 20 minuter på värmesidan och svängde sedan över till VV i 5 minuter. Jag har inte tillräckligt med mätare för att mäta också brine ut (en av Classes mätare var sönder).
Ein= evaporator in efter expansionsventilen
Eut= strax efter evaporatorn
Koin= strax före kompressorn
Kout=strax efter kompressorn
Kbin= brinein
Fram= framledning
Retur=returledning
tid Ein Eut Kin Kut Kbin Fram Retur
9:48 -2,4 3,1 -2,4 47,7 34 25
9:52 -3,9 1,6 -3,9 52,2 34 25
9:54 -3,0 1,2 -3,3 53,0 34 26
9:57 -4,9 1,0 -3,3 53,7 5,7 35 26
9:58 -4,9 1,0 -3,3 54,4 35 27
10:00 -4,9 1,0 -3,4 54,8 35 26
10:04 -4,7 0,9 -3,0 55,3 5,2 35 27
10:06 -4,5 0,8 -4,8 55,6 35 27 VV igång
10:08 -4,4 0,9 -4,8 67,3 48 27
10:09 -4,8 1,1 -3,0 70+ 4,6 51 27
10:11 -4,8 1,4 -3,1 70+ (VV 47 gr)
Då VVproduktionen satte igång steg tempen efter kompressorn över mätarens övre gräns, 70 gr C därför står det 70+.
Vad kan man säga pba detta?
Loggat
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1157
Karma +19/-3
xxargs
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #11 skrivet:
04 april 2015, 10:21:24 »
Citera
Obegripligt - Eut borde vara kallare än Kin, inte tvärt om som här - har du verkligen lyckats mätt temperaturen rätt ?
I princip skall sensorn för Eut in till samma ställe där bulben för expansionsventilen sitter inne i isoleringen - var dock försiktig så att inte kapillären till bulben bryts när du rotar där
bilderna på kompressorn såg heller inte bra, när det kyler så mycket att det är frost på kompressorkärlet så är det stor sannolikhet att lite kondensat sugs med och håller det kallt trots att värmen strömmar från kärlets sidor mot genomgången hela tiden - själva suggasen bär inte så mycket värme och därmed klarar inte av att kyla så mycket utan att själv värmas upp samtidigt och därför bör man se en smula temperaturstegring i rörlängden mellan evaporatorn och kompressorn om rören är av en smula längd och oisolerade i ett värmd utrymme.... är det korta rör och det är tveksamt att se temperaturändring, så kanske man kan värma lite försiktigt på rören med hårtork och se om temperaturen direkt stiger på inloppet på kompressorn - hände det inget då heller trots ganska mycket påvärmning, så har man kondensat i rören...
i coolpack med -4 på evaporatorsidan och 5 grader överhettning och +35 grader på kondensorsidan så borde hetagsen ligga på 62 grader C med kompressor på isentropisk verkningsgrad 0.7, vid 0.65 som är mer rimlig för en verklig kompressor i VP-storlek så borde det ligga på 66 grader C - med andra ord går kompressorn till synes lite svalt på sin hetgas och mer eller mindre bekräftar att den suger lite kondensat...
«
Senast ändrad: 04 april 2015, 10:38:56 av xxargs
»
Loggat
Robert Donner
Gäst
Robert Donner
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #12 skrivet:
04 april 2015, 12:14:06 »
Citera
Givaren för sensor Eut sitter direkt efter evaporatorn ca 20 cm före bulben. Temperaturen faller i röret, det kan jag bekräfta bara genom att känna på det vid evaporatorn och vid kompressorn, så stor är skillnaden. Betyder det att gas övergår till vätska när det närmar sig kompressorn.
Tror jag ringer installatör.
Loggat
xxargs
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1157
Karma +19/-3
xxargs
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #13 skrivet:
04 april 2015, 15:13:33 »
Citera
Du kan ha en tryckfall - en strypning på röret efter bulben av någon orsak som gör att det kommer vätska ända ut ur evaporatorn och efter stypningen så blir det kallt när delar av kvarvarande kondensatet kokar upp av tryckfallet och eftersom det inte införs någon större värme på vägen så blåser resterande kondensat i form av droppar/film efter väggarna på rören hela vägen in i kompressorn.
bulbens uppgift är att signalera till expansionsventilen att släppa på mer om utgången är för varm och strypa när det börja bli kallt och detta kan stå och pendla en smula i temperatur när det kranar upp och ned hela tiden (pendlar det för mycket så kallas det 'hunting' och det är heller inte bra) och om man tittar på temperaturerna så verkar bulben reglera som det skall med ca 5 grader överhettning på utgången
Kort sagt systemet/expansionsventilen blir lurad av en oväntad strypning efter bulben och släpper på mer än det skall och så skall det förstås inte vara.
ihopklämmning av röret kan skapas av upprepande större isbildningar - eller så är det slarv i någon rörfog så att det nästan är tillstängt av tex. en stor loddroppe från hårdlödningen...
«
Senast ändrad: 04 april 2015, 15:32:44 av xxargs
»
Loggat
karlmb
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3361
Karma +0/-0
Kön:
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Högt deltaT på Brine
«
Svar #14 skrivet:
04 april 2015, 16:12:32 »
Citera
Hur såg det ut innan kompressor haveriet?
Loggat
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
5
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Högt deltaT på Brine
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 866
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
lars
Smurfen.
Staffan9
BiggerDigger
Erik-NA
Ewald
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info