Jag upptäckte i går att expansionskärlet var helt tomt, har aldrig hänt tidigare och trycket stod på noll.

Jag stängde ventilen under kärlet, öppnade kärlets lock och fyllde på ungefär halva med 30 % lösning. sen öppnade jag ventilen igen och ökade trycket med ratten när locket till kärlet var av när trycket visade 1 bar då stängde jag locket på kärlet.

Men trycket sjunker hela tiden, efter natten har det stannat på ca 0,3-0,4 men nivån har inte ändrat sig i kärlet , jag minns inte var trycket brukar stå.
Förändrar sig trycket i takt med värmebehovet ? om termostaterna till golvvärmen står av eller på ?

Verkar som om oavsett var jag ställer trycket sjunker det alltid o stannar på ca 0.3-0,4
Vi har bara golvvärme i planet , på andra våningen sitter vanliga element på vägg

Vart har vätskan tagit vägen ? det finns ingen fukta som tyder på läckage i rummet
« Senast ändrad: 10 maj 2017, 09:45:17 av fubbik »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5206
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2017, 21:51:45 »
Vad fyller du på , du pratar om 30% lösning är det värme eller brain

Utloggad fubbik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2017, 21:55:54 »
Vid påfyllning av köldbärarsystemet blandas vatten
med ca 30% frostskyddsmedel

Vätskenivån i nivåkärlet (85) kontrolleras. Om nivån
sjunkit skall ventilen under kärlet stängas. Därefter
kan påfyllning ske genom anslutningen i toppen på
nivåkärlet. Efter påfyllning öppnas ventilen igen.
Höjning av trycket sker genom att stänga ventilen på
inkommande huvudledning när köldbärarpumpen
(KBP) är i drift och nivåkärlet (NK) öppet så att vätska
sugs ned från kärlet.


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5206
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2017, 22:05:48 »
Då du fyller på i ett s.k nolläge  i kärlet och stänger så vid start uppstår ett vakum i kärlet
som  suger ner  vätskan , fylls kärlet upp om du stänger av CP så är det ett vakum i burken , det beror på var kärlet sitter , min suger ned ca 4 centimeter men vätska finns kvar i kärlet så jag bryr mig inte , enligt diverse info så gör det inte så mycket om trycket går ner till  0,5Bar det är ändå tryck , det som oroar är att det var tomt , hur många gånger har du fyllt på

Utloggad fubbik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2017, 07:35:39 »
Jag stängde spjället under kärlet, öppnade sen kärlet och slog i vätskan, sen öppnade jag spjället igen men hade fortfarande locket av, då vred jag på den ratten som ökar trycket , stannade på 1 bar och skruvade sen dit locket ... kanske gjorde jag fel?
Trycket sjunker, i morse stod den på endast 0,2 bar .
sist jag fyllde på vätska var när jag startade denna tråd för 2 års sen

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5206
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2017, 11:48:18 »
Jag stängde spjället under kärlet, öppnade sen kärlet och slog i vätskan, sen öppnade jag spjället igen men hade fortfarande locket av, då vred jag på den ratten som ökar trycket , stannade på 1 bar och skruvade sen dit locket ... kanske gjorde jag fel?
Trycket sjunker, i morse stod den på endast 0,2 bar .
sist jag fyllde på vätska var när jag startade denna tråd för 2 års sen
[/quote/ PÅ din ena bild så är det ganska fullt i kärlet , ökade volymen i kärlet sen sist du gjorde det eller sjunker det , såg du hade en säkerhetsventil på kärlet som sitter i topp ,  det behövs inte , dom kan läcka då sjunker trycket  och vid en läcka där så kommer det bara luft , ev. så kan det lukta sprit från ångorna ,återkom med vad du gör

Utloggad fubbik

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2017, 14:14:17 »
PÅ din ena bild så är det ganska fullt i kärlet , ökade volymen i kärlet sen sist du gjorde det eller sjunker det , såg du hade en säkerhetsventil på kärlet som sitter i topp ,  det behövs inte , dom kan läcka då sjunker trycket  och vid en läcka där så kommer det bara luft , ev. så kan det lukta sprit från ångorna ,återkom med vad du gör


Ja på den bilden hade jag nog fyllt på lite innan , till den svarta tejpen , men sen varierade nivån både över och under den , sällan nivån står på exakt samma , men helt tom som den var nu i veckan har aldrig hänt tidigare .
Det luktar inget alls i från kärlet .
Skall man ta bort säkerhetsventilen ?
När man höjer trycket spelar det då någon roll om locket är på kärlet eller inte ? nu testade jag att höja trycket när kärlet var stängt verkar som om det håller bättre nu ?
Jag minns inte heller riktigt var trycket brukar stå, jag ser nu på mina tidigare bilder att den står på halva 0,5 dvs ca 0,3 bar , kanske har den alltid stått där ? kanske behöver jag inte mer tryck ? läst något om att höjden , hur högt kärlet sitter kan avgöra och att det kan räcka med ett litet undertryck.
Vi har ju inga problem med att få varken varmt i huset eller varmvatten

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7740
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2017, 14:17:13 »
Självklart ska du ha en säkerhetsventil monterad, annars kan det sluta illa.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5206
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2017, 14:22:20 »
Självklart ska du ha en säkerhetsventil monterad, annars kan det sluta illa.
På en brain som är kall , hur kan den bli så varm att den kokar upp och öppnar säken , klart att spriten kan gasa  lite men inte så det märkt , halva kärlet ska vara fyllt
stoppar för ca 3,5Bar

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7740
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Avlufta Nibe 1215 ?
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2017, 15:09:00 »
Det skulle ju kunna bli en skada på tex växlaren så att gas letar sig dit. Och varför skulle det vara dåligt? Och visst kan en säkerhetsventil läcka precis som det mesta kan läcka men då kan man mycket enkelt byta ut den. Och en säkerhetsventil har man för att säkerställa sig om det blir nått fel och hoppas att den aldrig ska behöva träda i funktion.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!