Borde vara bäst att koppla mot beredaren så man får 300 liters tank om du inte vill borra sönder den och använda hela volymen dvs 460 liter.
Om han kopplar den som volymtank så kommer han inte att ha kvar 9bars säkerhetsventilen för varmvattnet utan då kommer hela tanken att betjänas av samma säkerhets ventil som resten av radiatorsystemet och brukar vara 1,5bar.Sen hade jag kopplat som du redan tänkt ut nämligen 1-2-3-4Där VBin på 1 och VBut på 4 just för att nyttja hela tanken.