Hej !
Hakar på denna tråd, har sedan två dagar börjat få larm 228 Misslyckad avfrostning på en Nibe F2030-9 kopplad mot en VVM500. Har inte haft tid att felsöka utan kvitterat och startat om innedelen och även slagit av och på utedelen så har de gått i ca 10 timmar innan nästa larm.
Jag har naturligtvis kollat utedelen så att den inte är frostig men den är helt ren. Den har gått nu i två vintrar i ur och skur utan ett enda larm. Avfrostningar visar sig i form av praktfulla "ångmoln" på vintern så det har inte varit något problem.
När jag kollar informationen i felloggen under 228 felen så visar den för "förångare (BT16)" 4,4 ; 6,9 ; 6,9 resp 14,1 grader vilket naturligtvis inte verkar vara de 20 grader som räknas som en OK avfrostning. Nu idag jag gick jag och kollade filtret för värmebäraren vid pumpen men det var rent och fint. Men..då märkte jag att så fort jag slog till strömmen så började fläkten att snurra på lågfart även fast innedelen var avstängd. Gick då in och slog igång innedelen när den hade startat upp gick jag in i Serviceinfo menyn 3.1 och kollade värmepump status som var AV. Fläkten gick fortfarande.
Känns som att det blir svårare att få upp temperaturen på avfrostningen då eller?
Tänkte börja felsöka djupare i morgon men är det någon som har något stalltips på fel? Fastbränt relä (eller är det halvledarstyrt)?
Tack på förhand
Kentha