Stort tack för alla svar!Ni som har fungerande system med BVP, vad har ni för dimension på rören till växlaren? Vill man alltså ha en så låg temp på retur som möjligt, dvs effektiv växling? Går det inte åt mer energi att värma upp det kalla returvattnet igen då? eller hur tänker man?
Det viktiga är att värmepumpen kan göra av med all effekt till vattnet vid en framledningstemp på max 55 grader, annars kommer värmepumpen att gå med dålig COP, stort slitage, och kanske t.o.m lösa ut p.g.a. högt tryck.I en badtunna är det mindre viktigt med en sådan "överkapacitet" att man skall ned på 45 grader, 50 är OK då drifttiden blir relativt liten jämför med om du skall värma en fullstor pool på typ 4 X 8 meter, där värmepumpen kan få gå 7-12 timmar/dygn för att hålla poolen varm.Så frågar ni mig så är det mer välinvesterade pengar att köpa en överstor växlare till en pool än till en badtunna.