Hallå,
Har för 2 veckor sedan installerat en Vaillant geoTherm plus som jag skulle behöva lite finjusteringshjälp med.
Problemet är att temperaturen oftast nattetid blir lägre (18.5 - 19.5) trots att jag inte har någon sänkning.
Har observerat att returen ligger på runt 27grader och värmepumpen är avstängd.
Min fråga är vad jag skall justera. Har kikat i inställningarna och kompressor start ligger på -120gradminuter och värmekurvan är 0.55 vilket betyder (35-36grader vid 0) vilket fungerar bra. Hade den ställt på högre innan och då hade jag för varmt inne.
Antal start och stopp under 2.5 veckors tid har varit 200 och 201timmar kompressortid.
Skall jag justera gradminuterna eller har ni några andra idéer?