Hej
Vi har ett problem med vår EcoHeat 8.5 från -09. Jag var iväg på en resa och kom hem bara för att konstatera att det var lite kallt inomhus. Jag har begränsat elpatronen till 3kW vilket inte riktigt räckte till för att värma hela huset.
Jag kan konstatera följande:
- Pumpen gav inget larm, enligt menyn visade den att kompressorn gick fast så inte var fallet
- Jag provade att köra test på kompressorn, ingenting hände
- Jag bröt spänningen till pumpen, då gick den igång efter att startfördröjningen (10 min) gått ut, sedan stannade den
- Jag bröt spänningen en gång till, då fick jag meddelande om "Fel fasföljd". Här misstänkte jag att kommunen hade gjort något arbete utanför huset så jag provade att flyttas faserna
- Ny omstart, kompressorn går igång efter 10 minuter, går i ca 2 minuter sedan dör den. Enligt menyn går kompressorn, men så är inte fallet
- Jag bröt spänningen igen, skruva upp huvudbrytaren för pumpen och drog åt alla kopplingar ifall det skulle bero på dålig kontakt av något slag. Detta har jag dock inte gjort inuti pumpen, det kan ju vara något där som inte har bra kontakt
Två frågor som dyker upp i mitt huvud är:
1. Kan kompressorn vara slut trots att den startar ibland?
2. Kan detta bero på att mjukstarten är slut?
Jag börjar få slut på idéer.
Jag är tacksam för hjälp och tips!