10,25 kW kapacitet totalt, 2,25 intern + 8 kw tillsats, klart tillräckligt enligt Nibesupporten.
Beteende den senaste månaderna:
Behöver inte vara kallt ute alls, redan vid 5-10 minur får vi 17 grader inne.
Beräknad framledningstemperatur på 52 grader.
VP sätter igång tillsatsen den jobbar upp till max 42 grader (ligger då på 8kW på tillsatsen i serviceinfon)
Max någon minut ligger den på max, sedan slår den helt av tillsatsen och framledning sjunker till cirka 32 grader. Så håller den på hela tiden. Upp och ner.
Får varningar vid varje periodisk höjning för varmvatten, att den inte kunde genomföra detta.
Vad kan problemet vara?
Har alla termostater öppna, får aldrig riktigt varmt på något element.
Hus byggt 1984, 126 kvm.