gossen: Nu skall vi inte överdriva med ditt sätt att grovräkna effekt på VP! I princip har du rätt, men det är inte intressant ! Det man är ute efter är att få så hög VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke på framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !1200 l/h : 033 l/s x 7 x 4.181 = 9.65811 kWh mellan tummen och pekfinger ,minus tillförd energi ca 2.1kW : avgiven effekt –inte illa ! Helt beroende på förutsätningar (ute temp.,energibehov för uppvärmning,Vv-utag) när klarar du det med ditt rekommenderade flöde på 3k? Inte ens på sommaren !
Det man är ute efter är att få så hög VP ut ºC.(7K) (48-55ºC) som pumpen klarar av med tanke på framledning , legionella körning ,och VV i nedre panna(55ºC) !
Jag har inte någonstans opponerat mig mot att TS bör sänka flödet (men jag är trots allt något skeptisk till att det är hans ursprungliga problem iom att det blir övertempererat i huset).