F470: för låg temp på frånluften
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F470: för låg temp på frånluften (läst 1153 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Grumman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
Grumman
F470: för låg temp på frånluften
«
skrivet:
28 december 2014, 20:56:00 »
Citera
Kompressorn arbetar inte på temp under 17 °C. Hur kan frånluften ligga under det när inomhustemperaturen är på 19,5 °C? Kan frånluftsrören på vinden vara för dåligt isolerade? Någon som vet?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F470: för låg temp på frånluften
«
Svar #1 skrivet:
28 december 2014, 21:40:39 »
Citera
Precis som du skriver kan det vara nedkylning av frånluften om den går via kalla utrymmen.
Sen kan det också bero på att tempgivaren ligger mot skiljeplåten inuti värmepumpen, öppna övre luckan och kolla att den inte ligger emot.
Loggat
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F470: för låg temp på frånluften
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1439
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
EvertL