0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det borde den definitivt göra. Men är du säker på att effektvakten mäter rätt?Prova att stänga av all elvärme och andra stora förbrukare, läs av strömvärdena från effektvakten, koppla sedan in en känd last (t ex en kupévärmare eller vattenkokare på ca 2 kW) till en fas i taget och se efter om strömvärdena ökar lika mycket.Om du har fast installerade laster som är anslutna mellan två faser (t ex plattorna i en spis med 400 V elementspänning) så kan du prova att slå på en sådan och se om strömmen stiger lika mycket i två faser enligt effektvakten.
Kolla hur elpatronerna är kopplade, det borde ju finnas ritningar på det och ev begränsa max effekten på elpatronerna.
Det är lite knepigt att värmen belastar så snett, värme är oftast rätt jämt fördelat över faserna. Är det inte andra "tunga" saker som går in tex tvätt, torktumlare/torkskåp, disk, micro, vattenvärmare, motor och kupevärme dom tar ju upp emot 10 A per enhet.
Det kan inte stämma.När jag tittar på dina bilder så ser jag L1,L2 och L3 som har värden runt 6,5 samt (0,0)MEN längst ner där klockan är finns det mest intressanta nämligen IngentingIngen kompressorsymbol,ingen fläkt symbol, Ingen radiator/varmvatten symbol och framförallt Ingen blixt symbol som indikerar att elpatronen är aktiv.med andra ord värmepumpen är i viloläge.Som jag ser det har du i första bilden en ganska jämn förbrukning över faserna i huseti bild två sätter du på en platta och belastar L1 till 15,4A (VPs elpatron inte aktiv, ingen blixt symbol och därför 0,0 A inom parantes)i bild tre sätts en till platta på som belastar L2 med 15,5A men VP är fortfarande inte aktiv (0,0 innom parantes).Det vi ser på bilderna är inte elpatronen i VP som snedbelastar utan övriga förbrukare i husetDet du tittar på är det som strömkännarna läser av att huset har för förbrukning på respektive fas och hade elpatroonen varit aktiv så hade systemet begränsat på den/de faser som går över inställt väde.
0.25->1.25kW: 230V Pulser på element 1. ca 15s våglängd.1.5kW: 230V på element 11.75-2.75kW 230V på element 4, 230V pulser på 13kW 230V på 4 och 13.25-4.25kW 230V på 4 och 6, pulser på 14,5kW: 230V på 4, 6 och 14,75-5.75kW 230V på 4, 5 och 6. Pulser på 16kW: 230V på 1, 4, 5 och 66.25-7.25kW: 230V på 3, 4, 5 och 6. Pulser på 17.5kW: 230V på 1, 3, 4, 5 och 67.75-8.75kW: 230V på 2, 3, 4, 5, 6. Pulser på 19kW: 230V på alla
Effektvakten mäter ju strömmen vid elcentralen, så det är ju inte ens säkert att det är elpatronen i elpannan som orsakar snedfördelningen.
Sen är det inte alls otroligt att det är som Lmf säger att den mäter på fel faser så att elpannan tror att den flyttar lasten till en ledig fas, men i själva verket lägger den på den mest belastade fasen.Kolla, som sagt var, att strömkännarna sitter rätt. Kolla också att det är samma fasordning du mäter på som är kopplade till L1, L2 och L3 i elpannan.
Det innebär att i vissa driftsfall belastas en fas mycket hårt medans dom övriga faserna är lätt belastade. Har man den typen av styrning kan belastningen tidvis bli mycket sned.
Jag tror att antingen effektvakten eller elpannan är felkopplade så att det blir missmatch mellan vilken fas som mäts och vilken som belastas.