Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Koppling Wirsbo push10
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Koppling Wirsbo push10 (läst 5024 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
Karma +0/-0
Kön:
pts
Koppling Wirsbo push10
«
skrivet:
26 november 2014, 21:31:20 »
Citera
Jag behöver hjälp att förstå inkopplingen och funktion av golv värmen och även förslag på åtgärder. Finns det några som är bekant med Push10 ?
ut från VP (22 rör) så sitter ett t-stycke till golvvärme resp radiatorer.
När flödet är lågt så ger golv värmen för lite värme vilket gör att det blir kallt i huset.
Golv värmen är som en stor radiator i botten våningen och som skickar värmen uppåt.
Termostaten som styr glov värmen sitter i dörrkarmen utanför pannrummet som var en bra placering när vi hade olja eldning.
Rörkillen som kopplade golvvärmen för 12 år har kopplat fel och frågan är vad.
Golvvärmen har 2 slingor som påverkar hela huset.
En slinga i pannrummet som är dushrum och en i korridoren på bottenplan.
Returerna är korsade så att strypningen sitter fel. (varför man har en IR kamera)
«
Senast ändrad: 27 november 2014, 17:18:30 av pts
»
Loggat
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30708
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #1 skrivet:
26 november 2014, 22:38:25 »
Citera
Kan du förklara felet lite mer utförligt?
Det ser ut som att den övre primära anslutningen har lite högre temp vilket stämmer bra med att det är framledningen.
Men varför är avstängningsventilerna upptill i första bilden stängda?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
Karma +0/-0
Kön:
pts
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #2 skrivet:
26 november 2014, 23:37:22 »
Citera
Det blir kallt i huset och jag gissade att det berodde på dåligt flöde men 8 l/min borde vara tillräckligt. Flödet går inte att styra direkt men genom att minska
så ser man vad som händer.
bör vara ca 8 °C.
För att testa så satte jag
3 °C och då är flödet ca 16 l/min vid :dt:8 -> 8 l/min så blir det dålig med värme uttag vilket gör att VP får många start/stopp och det blir kallt i huset.
Tänk pulse -widths modulerad styrning.
Jag kunde även sänka FLT med ökat kontinuerligt flöde vilket tyder på att teorin stämmer.
Att ha
3 °C vid 0 °C så är det inget problem men vid -15 -20 °C så blir det problem. (Jag hade besök av en Daikin tekniker som påpekade risken när vi tar ut 10 KW ur kompressorn)
Om man ser på push10 så är radiator tillopp och retur omkastade och även inlopp och utlopp. Är detta ett problem ?
Först försöker jag förstå hur det fungerar. Sen
Något måste kopplas om eller bytas ut.
Omkoppling
köpa en ny shuntgrupp med temp styrning av varje slinga
Låta VP ha 2 zoner och styra via en shunt
Ventilerna som är avstängda är för ett avstick för en eventuell fläktkonvektor.
Jag har motsvarande uttag på fri kylan.
Loggat
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30708
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #3 skrivet:
27 november 2014, 07:55:04 »
Citera
Hej!
Att kopplet sitter på sidan ska inte spela nån roll, grejerna ska funka ändå.
Några grejer att kolla upp:
Funkar cirkpumpen på shunten som den ska?
Ta loss termostaten och kolla att piggen på ventilen under fjädrar ut?
Är golvvärmen luftad?
Kolla att avstängningsventil nr 10 är helt öppen (utskruvad).
Har du bara värme fram till shunten så ska golven bli varma, flödet på själva golvvärmen bestäms av cirkpumpen på shunten.
Om du får dåligt med värme fram till shunten kan du strypa lite på ventil nr 9 så kommer shuntens cirkpump hjälpa till att få värme dit, tänk bara på att stryper du nr 9 för hårt kan övriga radiatorer i huset bli utan värme.
«
Senast ändrad: 27 november 2014, 07:56:40 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
pts
Frekvens styrd VP Bergvärme+ kyla
Kan värmepumpar
Stad/land: Spanga, Stockholm, Sweden
Antal inlägg: 70
Karma +0/-0
Kön:
pts
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #4 skrivet:
27 november 2014, 17:22:30 »
Citera
Jag har lagt till Push10 broschyren i första inlägget för framtida referens.
Shuntgruppen är tänkt för ett 80/60 system och det kan ha betydelse när det gäller
VP lågtemp med variabelt flöde.
Loggat
2 vån Hus 234m2 1968 tegel + platt tak, Daikin Bergvärme med Frikyla.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5320
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #5 skrivet:
27 november 2014, 19:12:39 »
Citera
Som Carl N säger varför är dessa ventiler stängda ? Med olika temp , är det för kyla , samt att det verkar som det sitter någon sammankoppling med VP brain ( är ej helt säker ) . Det ser ochså ut som att det är vinklar på dessa rör ovanför pannan , vart går dom . Foto gärna vart dom går , Du säger att det är två slingor golvvärme , det är 2 slingor kopplade efter puchen som bilden visar , är det de som går till golven , om det är så , var kommer tillskottsvärmen från . Är det armaflexisolering på värmerören så kan jag missförstå fotot .
«
Senast ändrad: 27 november 2014, 19:16:55 av 25fOCUS
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30708
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Koppling Wirsbo push10
«
Svar #6 skrivet:
27 november 2014, 21:42:39 »
Citera
Citat från: 25fOCUS skrivet 27 november 2014, 19:12:39
Som Carl N säger varför är dessa ventiler stängda ?
Fotot är taget i en vinkel där man inte ser att ventilerna sitter på avstick från ledningarna till golvvärmen...
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Koppling Wirsbo push10
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1667
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Asa
theFrog
Börje__
Heat?
TS Comfort AB
tipo874
Erik Renberg
Mike
uecjs
krambriw
Silvia
Kurtivan
tyke
alvinpalv
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info