Det blir kallt i huset och jag gissade att det berodde på dåligt flöde men 8 l/min borde vara tillräckligt. Flödet går inte att styra direkt men genom att minska

så ser man vad som händer.

bör vara ca 8 °C.
För att testa så satte jag

3 °C och då är flödet ca 16 l/min vid :dt:8 -> 8 l/min så blir det dålig med värme uttag vilket gör att VP får många start/stopp och det blir kallt i huset.
Tänk pulse -widths modulerad styrning.
Jag kunde även sänka FLT med ökat kontinuerligt flöde vilket tyder på att teorin stämmer.
Att ha

3 °C vid 0 °C så är det inget problem men vid -15 -20 °C så blir det problem. (Jag hade besök av en Daikin tekniker som påpekade risken när vi tar ut 10 KW ur kompressorn)
Om man ser på push10 så är radiator tillopp och retur omkastade och även inlopp och utlopp. Är detta ett problem ?
Först försöker jag förstå hur det fungerar. Sen
Något måste kopplas om eller bytas ut.
- Omkoppling
- köpa en ny shuntgrupp med temp styrning av varje slinga
- Låta VP ha 2 zoner och styra via en shunt
Ventilerna som är avstängda är för ett avstick för en eventuell fläktkonvektor.
Jag har motsvarande uttag på fri kylan.