Brukar inte startfördröjningen vara minsta tid mellan starter, inte mellan kompressorstopp och kompressorstart?
Den verkar dessutom köra >inställdtemp då jag har den ställd på 60C.
Enligt: http://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella så dör legionella bakterierna inom 10 minuter vid 60C så det finns ingen orsak att "hålla" tempen med elpatronen, isoleringen håller den åt oss
Min körde en legionella körning igår.Den började med kompressor för att värma huset.Strax efter start (ca 8 minuter) så gick den över till varmvattenproduktion med kompressor och 6kW el (toppgivare 51C, botten bör ha varit 40C då det är mitt startvärde).Kompressorn och elpatronerna gick tillsammans från kl 21:45 till 22:10, då stängdes kompressorn av (toppgivare 56C). Efter det så gick elpatronerna ensam till kl 22:30 och toppgivare 63C.Tyvärr så loggas inte bottengivaren, men jag vet att varmvattenkörningen startar på 40C och legionella körningen stannar på 61C bottentemp.