Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs? (läst 7976 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
«
Svar #15 skrivet:
26 oktober 2014, 16:54:09 »
Citera
Har ingen koll vad som loggas i en 470 men man bör kunna se om avluften stiger dvs isen smälter och vid vilken temp den stoppar kompressorn så nog tror jag en logg säger en hel del om man kan läsa den
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
«
Svar #16 skrivet:
26 oktober 2014, 20:30:51 »
Citera
Man borde kunna se på förångartemp om det handlar om avfrostning eller inte.
Loggat
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Calle_O
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Karma +0/-0
Calle_O
SV: Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
«
Svar #17 skrivet:
28 oktober 2014, 09:40:04 »
Citera
Tack för ideér och tips!
Ska kika vidare på problematiken när det blir lite kallare och VP'n jobbar mer, idag så ska det bli rekordvarmt här i Gävle!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Varför går inte kompressorn i min F470 fastän den behövs?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2081
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.