Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Många starter (varje halvtimme)?  (läst 3711 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad munge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Många starter (varje halvtimme)?
« skrivet: 20 oktober 2014, 23:13:17 »
Har en 290AW + Optima 700 som står och tuffar i sommarhuset för att hålla lite grundvärme. Värmekurvan är låg eftersom ingen är där, typ 14 grader värmevatten vid 10 grader ute (som det ungefär är nu), och sen ökar den sakta när det blir kallare. Ca 120 kvm golvvärme med öppna slingor (rumstermostaterna på 20 gr) + 6 öppna radiatorer. Nu är det ca 14 grader inne. Jag har ökat tidsfaktorn till 15 och även ökat kopplingsdifferensen (minns dock inte till vilket värde) för att försöka undvika onödigt många starter. Dock verkar den köra igång i princip varje halvtimme nu. Finns det några andra inställningar jag borde titta på för att hålla nere antalet starter? Effekten ökar till ca 2 kW varje halvtimme för att efter 5 min gå ner till ett par hundra W. Jag tolkar det som en start. Eller kan den pyssla med något annat som drar upp effekten temporärt? I övrigt finns det bara kyl + frys och några kameror i huset. (Innan värmesäsongen började gick aldrig totaleffekten upp i mer än 2-300 W så topparna jag har nu på 2 kW har nog inget med kyl/frys att göra.)
Den värmer förstås varmvatten ibland, men det syns som tydligare toppar ett par ggr per dygn.
Har panelen några tips? Eftersom ingen är där så har jag inga krav på att värmen ska vara jämn, den kan gärna pendla några grader om en sån inställning är mer skonsam mot pumpen.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2014, 14:08:30 »
Kan vara en tempgivare som gått sönder.

Då kan det bli så att den behöver starta men startspärren håller imot i ca 40min och det blir massa starter.
Vanligtvis är det T12 (givaren bak på gallret) som ger sig först.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2014, 20:51:16 »
Det kan också vara cirkpumpen till radiatorerna som stannat, då kan den bete sig på detta viset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad munge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2014, 09:09:31 »
Tack för tips! Om pumpen har gett upp borde jag väl inte få ut någon värme, så det borde vara enkelt att kolla när jag kommer dit. Hur ser jag om T12 är trasig? Kraftig avvikelse från T2?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2014, 19:31:12 »
T12 skall ha samma temperatur som T2 när maskinen står stilla

Under gång kan det skilja någon grad.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad munge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #5 skrivet: 01 november 2014, 11:56:02 »
Nere i huset nu under helgen. Det verkar som om starterna varje halvtimme är avfrostningar. Varför håller den på med det hela tiden när det är 5-10 grader och pumpen i princip aldrig går (pga min snåla kurva)? Nu gör den värme vilket jag verkligen behöver nu i huset. Ska kolla T12 sen när den stannat. Just nu är T12 ca 45 gr.
Inställningarna för avfrostning är något ändrade jämfört med standard. Det har nog gjorts av någon servicekille någon gång.
Något värde här som kan förklara att den frostar av så ofta?
Vad är det som triggar en avfrostning?

T12-T11 tempskillnad +10    12 gr
T12-T11 tempskillnad 0      8 gr (std-värde 6 enligt manualen)
T12-T11 tempskillnad -10    6 gr (std-värde 4)
Max utetemperatur för avfrostning     13 gr
Max temp T11 för avfrostning    20 gr
Max tid vid avfrostning     18 (std-värde 15)
Fördröjn efter kompr.start    5 (std-värde 10)
Minsta tid mellan avfrostningar     30 min (std-värde 45) (förklarar kanske starter varje halvtimme)
Tryckutjämning kompressor    0 (är det här rekommendationen är ett högre värde?)
Tryckutjämning 4-väg    0
Tvångsavfrostning    Nej
Värmekabel tid efter avfr    15

Sen finns det några inställningar för fläktavfrostning som jag inte hittar i manualen.
Intervall    1
Fläktavfrostning tid    1,0
Temp.gräns     -5

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #6 skrivet: 01 november 2014, 18:17:53 »
Om T12 visar 45 °C är nått galet.
Läs av T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när kompressorn går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad munge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #7 skrivet: 01 november 2014, 20:06:11 »
T12 verkar ju helt klart fel. Så här såg det ut nyss:
T6  55,9
T8  36,4
T9  27,9
T10  28,0
T11  4,5
T12  48,9

Jag skaffade en givare innan jag åkte (efter tips om T12 ovan). Får försöka byta den imorgon.
Bör man ha standardinställningar för avfrostning, eller finns det någon rekommenderad ändring där (förutom tryckutjämning kompressor)?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #8 skrivet: 04 november 2014, 21:44:23 »
Jag har delat upp dina frågor lite för att lättare förklara

Varför håller den på med det hela tiden när det är 5-10 grader
Ska kolla T12 sen när den stannat. Just nu är T12 ca 45 gr.

T12-T11 tempskillnad +10    12 gr
T12-T11 tempskillnad 0      8 gr (std-värde 6 enligt manualen)
T12-T11 tempskillnad -10    6 gr (std-värde 4)
Minsta tid mellan avfrostningar     30 min (std-värde 45) (förklarar kanske starter varje halvtimme)
Tryckutjämning kompressor    0 (är det här rekommendationen är ett högre värde?)
Tryckutjämning 4-väg    0


Vad är det som triggar en avfrostning?

Det som triggar avfrostning är temperaturskillnaden mellan T11 och T12
Vad denna tempskillnad får vara har du skrivit ut T12-T11 tempskillnad +10    12 gr

När värmepumpen startar sjunker tempen på kylmediat som passerar T11 (vid ute temp +10°C kan den bli så låg som strax under 0°C om jag inte minns fel)
Differansen mellan dessa tempar får vara 12grader men om T12 är 45° och T11 är 0 så har du redan överskridit differansen och värmepumpen tror att den måste avfrosta.
Nu träder en begränsning in nämligen Minsta tid mellan avfrostningar     30 min
det betyder att om den redan har avfrostat så får den inte lov att avfrosta igen om inte 30min har gått

när "Minsta tid mellan avfrostningar" räknat ner till noll startar allt om igen.

Om du vill vara lite snällare mot din maskin kan du ställa "Tryckutjämning kompressor" till 60
gammla maskiner hade 0 sekunder men nyare har 60
Alla andra värden kan du låta vara som de är.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad munge

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Många starter (varje halvtimme)?
« Svar #9 skrivet: 05 november 2014, 14:33:03 »
Tack för bra förklaringar! Jag bytte T12 och nu verkar den gå som tåget! Skruvade även upp "Tryckutjämning kompressor".

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!