Mät givaren för varmvatten. Jämför resistansen mot tabellen i handboken, stämmer den någorlunda med verklig temperatur i beredaren? Kan givaren släppt från varmvattenberedaren så den visar fel av den anledningen? Givaren sitter väl under isoleringen, jag vet inte om den är fäst mot beredaren eller om den bara är klämd under isoleringen.Det låter ju som den inte registrerar att beredaren kommit upp i värme utan den kör varmvatten hela tiden tills den larmar och stannar.
Ungefär hur länge gick den? Hade den värmt upp beredaren när den slog ifrån?Har du kollat att pumpen P2 fungerar? Stopp i rören är inte troligt.Om värmebärarpumpen P2 inte fungerar stannar nog kompressorn ganska snabbt, typ någon minut? Men hur kan då beredaren bli så het? Kan det vara elpatronen som värmer med hjälp av självcirkulation?
Troligen cp för golvslingorna som inte fungerar. Kan du se om det är något flöde indikerat av givarna i gv-centralen?
Finns det inga flödesgivare på gv-centralen?
Det har förekommit fall där de flexibla slangarna har åldrats så att de har täppts igen. Fungerar cirkulationspumpen som den ska kan det vara värt att kolla dem. Att motorn till P2 är varm och brummar betyder bara att den får ström. Det betyder inte att pumphjulet roterar.