0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tråkigt att du inte har filter, det skulle du kunna kräva när rörisen kommer nästa vecka.Jag har en fråga om bilden, ritade in den i bilden
Bra, stäng kranen vid filtret och den för vb fram, och skruva ur pluggen och titta efter om silen är igensatt. Händer ibland vid nyinstallation. Då blir flödet begränsat.
Jag har undersökt med laser termometer i vardagsrummet uppe.Enl. Ritning från lk ska cc vara 200. När jag mäter med lasertermometer så får jag mellan 300 till 350 mellan rören.(Vardagsrummet på öv är ändå hyfsat varmt)I smårum 1 har vi 8 rader av rör. Cc 325 i snitt.Kan detta vara ett av problemen jag har?
Så nu är iaf vissa rum på öv varma? Stora sovrum och vardagsrum?
Prova att koppla bort rumsgivare, den kan ske är felkopplad eller trasig.