Författare Ämne: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme  (läst 87114 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #75 skrivet: 23 oktober 2014, 22:23:12 »
Den går från -27 till 0 för att den bryter på hysteres. Rum är är 10 grader varmare än rum bör dvs tex framledning 40(30) eller vad nu hysteres är inställt på. Dvs troligen arbetar den med för lite vatten.

Jag tänkte på samma förslag själv att stänga av nedre våningen.

Tror nog inte du behöver ändra så mycket i optimum menyn förutom temp diff circ.

Ps läs igenom bertils tråd "justera och optimera en thermia vp" som ligger under thermias avdelning i bergvärmepumpsdelen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2014, 22:35:03 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad NSorman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #76 skrivet: 23 oktober 2014, 22:28:37 »
Tredje starten.
Flöde Max 10 v.
Pumpen går i 5 min.
Max temp 39 grader.
Slår av när integralen är 0.

Bifogar 2 bilder
1. Värden när pump går ( precis innan den stannar)
2. Värden 9 minuter efter vp stannat


Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #77 skrivet: 23 oktober 2014, 22:35:39 »
Vad är 5, 7,8,10 v?
Vi får väl se då,  tycker det ser klent ut med flödet om du inte kan få upp det till mer än 3 l/ min,  om det nu verkligen är aktuellt flöde.
Skulle det bli något varmare nu där uppe,  hur ska du använda den informationen?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #78 skrivet: 23 oktober 2014, 22:39:52 »
Vad är 5, 7,8,10 v?
Vi får väl se då,  tycker det ser klent ut med flödet om du inte kan få upp det till mer än 3 l/ min,  om det nu verkligen är aktuellt flöde.
Skulle det bli något varmare nu där uppe,  hur ska du använda den informationen?
Om du syftar på min flöde 3v, 5v - 10v är det hastigheten på värme cp. Typ 3v = 30% av fullt flöde och 10v är 100% flöde.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad NSorman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #79 skrivet: 23 oktober 2014, 22:43:08 »
Vad är 5, 7,8,10 v?
Vi får väl se då,  tycker det ser klent ut med flödet om du inte kan få upp det till mer än 3 l/ min,  om det nu verkligen är aktuellt flöde.
Skulle det bli något varmare nu där uppe,  hur ska du använda den informationen?

3l/min är vid 8 v.
Det högsta flödet som är beräknat för övervåningen är 2.4 l/min.
Hur högt flöde anser ni vara normalt?
Kanske är så att cirk pumpen är för klen?


om det blir varmt i alla rum så kan jag iaf utesluta att dom inte glömt slingor i de små rummen ;) alltid nåt!
Några tips hur jag ska gå vidare?
« Senast ändrad: 23 oktober 2014, 22:46:21 av NSorman »

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #80 skrivet: 23 oktober 2014, 22:48:30 »
Ok då är det klent flöde.
Blir det inte varmt kan det bero på det eller ngt annat. .
Jag tror det finns ngn felkoppling nånstans,  blockering eller öppen bypass ledning.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #81 skrivet: 24 oktober 2014, 06:31:18 »
3l/min är vid 8 v.
Det högsta flödet som är beräknat för övervåningen är 2.4 l/min.
Hur högt flöde anser ni vara normalt?
Kanske är så att cirk pumpen är för klen?


om det blir varmt i alla rum så kan jag iaf utesluta att dom inte glömt slingor i de små rummen ;) alltid nåt!
Några tips hur jag ska gå vidare?
Hej! Jag tror att med din golvvärme så får du ett trögt system och som du ser på bild 2 så har den löst på hysteres (+35).Testa med att sänka kurvan (du ligger på 10 °C över bör värdet och det är lite mycket) lite och sedan går du in i service menyn och ökar hysteresvärdet från 10 till 12 och till sist ökar du på integralen från -60 till -80 istället för då kommer din pump att starta från -80 och räkna ner till 0 och nu kommer du få längre gångtid på pumpen och jag misstänker att dina korta körningar blir inte tillräkligt för ditt system innan den stannar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #82 skrivet: 24 oktober 2014, 07:05:27 »
Hur varmt är det på övrevåningen nu?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad NSorman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #83 skrivet: 24 oktober 2014, 07:06:37 »
Nu har jag kört med bara övervåningen på i en natt. fullt flöde (3-4 l/min /slinga).

Övervåning: fortfarande kallt i smårummen ( det ena 17 det andra 18 grader). Ingen skillnad i temp på de andra rummen.

undervåning: ingen märkbar skillnad i temp än.

« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 07:36:46 av NSorman »

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #84 skrivet: 24 oktober 2014, 07:20:54 »
Posta temperaturerna från VP. Ta ett foto av VP-installationen också.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #85 skrivet: 24 oktober 2014, 08:25:05 »
Justera vp enligt Måles instruktioner. ingenting kommer att kunna mätas om den går så korta perioder. Utom att det verkar var litet flöde, mätarna borde visa max flöde nu. Har du provat att lufta på övervåningens stock?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad NSorman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #86 skrivet: 24 oktober 2014, 09:15:26 »
Hallå
Pumpen har gått inatt. Den har slagit ifrån på integral 0 vilket är som det borde.
Flödet från Pumpen har varit max (10 V). Flödet ut i slingorna har varit mellan 3 och 4 l/min per slinga.

Avkylning
När jag studerar framledningstemperaturen efter att VP har stannat så kyls vattnet ner långsamt (det tar ca 1h att kyla ner från ca 40 grader ner till ca 25. Se bild som jag postade igår kväll.
Detta tycker jag borde tyda på att värmen inte inte leds från slangarna till golvet och ut i rummet. Jag antar att en anlening kan vara luft i systemet som bla karlmb påpekar.

Luftning
Installatören kommer nästa Torsdag så jag får tipsa honom om det.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #87 skrivet: 24 oktober 2014, 09:59:39 »
Hej! Vet inte vad du får från 40 °C till 25 °C på 1 timme Sc:,h.Ditt är värde är inge bra alls som du ser så ligger den 10 °C över bör värdet och standard på din hysteres är 10 och tror inte din istallatör har höjt det värdet och ser du på bild 2 så har den löst på hysteres och då får du ett +100 värde.Du kan ju prova att lufta men tror mer på trögheten i ditt system och är inge ovanligt att det blir lite trögt med golvvärme båda planen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #88 skrivet: 24 oktober 2014, 10:14:16 »
Hallå
Pumpen har gått inatt. Den har slagit ifrån på integral 0 vilket är som det borde.
Flödet från Pumpen har varit max (10 V). Flödet ut i slingorna har varit mellan 3 och 4 l/min per slinga.

Avkylning
När jag studerar framledningstemperaturen efter att VP har stannat så kyls vattnet ner långsamt (det tar ca 1h att kyla ner från ca 40 grader ner till ca 25. Se bild som jag postade igår kväll.
Detta tycker jag borde tyda på att värmen inte inte leds från slangarna till golvet och ut i rummet. Jag antar att en anlening kan vara luft i systemet som bla karlmb påpekar.

Luftning
Installatören kommer nästa Torsdag så jag får tipsa honom om det.
Menar du att det tar en timme innan framledning visar 25(xx) från att det varit 40(xx)?

Min pump har efter stop samma framledning och returledning efter ca 1 minut.
Vp går
Framledning 33(27)
Retur 28(40)

En minut efter stop
Framledning 28(27)
Retur 28(28)

5 minuter efter stop
Fram 26(27)
Retur 26(26)

Ute +1 och halvstorm
Inne 21,8
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Kallt inne - bergvärmepump och golvvärme
« Svar #89 skrivet: 24 oktober 2014, 10:45:41 »
Det senaste fotot du tog av gv-fördelaren var bra, där ser man att det inte finns någon shunt, bypass eller liknande.
Men man ser oxå att trots du har bara fem slingor i användning så är inte flödet så högt. Med bara fem slingor i användning borde flödesmätarna vara i botten, om de inte är strypta. Den vita grejen längst till höger på fördelaren borde vara avluftningsskruv. (Installatören som som kommer på Torsdag, är det samma som varit många gånger tidigare? Ring efter någon annan!)

Eftersom du har ett nybyggt hus borde det vara välisolerat och om du har ca 90m2 på övrevåningen borde 5 slingor räcka till, övrevåningar har allmänt mindre värmebehov.

1. Ta foto av VP-installation, finns där bypass, shunt eller annat vi missat.
2. temp diff 6 grader
3. Hysteres till 12 (tillfälligt tills du fått anläggningen att fungera)
4. Jag skulle sätta på flödet till nedrevåningen på nytt annars blir det kallt i hela huset
5. Berätta åt oss var på GV-fördelaren på övrevåningen som du har höjt på flödet, nere vid ställdonet eller vid flödesmätaren? På min fördelare går det att göra på båda ställena
6 Nya foton över temperaturerna, bilderna med kurvor är det inte så stor nytta av.
« Senast ändrad: 24 oktober 2014, 10:48:48 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!