0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2014, 15:05:24 »
Tittade i gammal statistik och såg att när jag efter intrimning av radiatorerna kunde sänka värmekurvan från 4.5 till 4.0 minskade det elförbrukningen med ca 10 %. Nu knäckte jag värmekurvan och ändrade finjusteringen samtidigt så det är inte riktigt jämförbara värden på värmekurvan före och efter. Besparingen beror också på andelen varmvatten. Hög andel minskar besparingen då varmvattenproduktionen inte påverkas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #31 skrivet: 13 oktober 2014, 11:06:12 »
Värmen fortsätter krypa uppåt efter varje ändring, så nu i morse var det ca 22.2 grader varmt i huset så nu har jag justerat ner värmekurvan ytterligare så att den nu står på 3.6 får se om man får frysa imorgon ;)

Hur hög innegivarpåverkan är "rimlig" att ha när man närmar sig en stabil innetemperatur medest värmekurvejustering? Standardvärdet ska vara 5 om jag inte minns fel?


Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35832
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #32 skrivet: 13 oktober 2014, 14:42:42 »
2-3 grader skall räcka om du inte har ett högtempsystem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #33 skrivet: 13 oktober 2014, 15:19:38 »
Har innegivarpåverkan på 5 och det fungerar bra i mitt fall. Temperaturen avviker några tiondels grader från den önskade om inte solen tillför mer värme än vad huset behöver.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #34 skrivet: 14 oktober 2014, 00:05:30 »
13h senare och med yttertemp som droppat till -4ºC så är det likafullt drygt 22,3ºC varmt i huset. Sänker till 3.4 och kryper till kojs.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35832
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #35 skrivet: 14 oktober 2014, 06:12:07 »
Nackdelen med för hög rumsgivarpåverkan är att man får onödigt många start och stopp, rumsgivaren sätter så att säga gradminutregleringen ur spel, men det funkar nog bättre på IVT som styr på returtempen, där har man ju en extra inbyggd tröghet i systemvolymen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #36 skrivet: 14 oktober 2014, 12:04:56 »
Nu verkar det som att den går ungefär 20-30 minuter ~varannan timme.
Känns som att jag inte kommer så mycket längre utan loggningsutrustning.

Värmekurva 4.6 -> 3.4 och ändå varmare i huset än innan känns som att det borde ge någon form vinst :)

Btw, jag har tänkt som så att jag sänker värmekurvan tills det blir "för kallt" i huset, sen stega upp den något snäpp och sedan slå igång rumsgivaren igen och då med relativt låg givarpåverkan. Låter det vettigt?  Sc:,h
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #37 skrivet: 15 oktober 2014, 00:35:51 »
Jahopp, har ändrat värmekurvan till 3.2 för det vägrar gå ner i temp i huset...
Känns som att den inte reagerar på ändringar..  Sc:,h
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35832
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #38 skrivet: 15 oktober 2014, 06:59:32 »
Nu verkar det som att den går ungefär 20-30 minuter ~varannan timme.
Känns som att jag inte kommer så mycket längre utan loggningsutrustning.

Värmekurva 4.6 -> 3.4 och ändå varmare i huset än innan känns som att det borde ge någon form vinst :)

Btw, jag har tänkt som så att jag sänker värmekurvan tills det blir "för kallt" i huset, sen stega upp den något snäpp och sedan slå igång rumsgivaren igen och då med relativt låg givarpåverkan. Låter det vettigt?  Sc:,h

Det är precis så man skall göra.
Har du ro i kroppen kan det vara bra att köra utan rumsgivare vid både kall och varm väderlek för att få alla grundinställningar rätt innan du aktiverar rumsgivaren igen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #39 skrivet: 15 oktober 2014, 14:22:55 »
Någon som vet om eventuella knäckningar av värmekurvan automatiskt nollställs när man ändrar värmekurvan?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35832
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #40 skrivet: 15 oktober 2014, 14:30:54 »
Vet ej, men det har jag svårt att tro.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #41 skrivet: 15 oktober 2014, 15:19:57 »
Tyckte att värdena inte riktigt stämde när jag stod och bläddrade i displayen, så jag tog in alla värden i excel och justerade dem så att kurvan blev rak och matade in dem igen. Vet inte om jag gjorde något dumt då, men det känns väl som att värmekurvan bör vara linjär när man ska grundjustera systemet?
« Senast ändrad: 15 oktober 2014, 15:22:47 av Thelemorf »
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #42 skrivet: 16 oktober 2014, 16:51:23 »
Sådärja. Nu får man börja justera uppåt
Värmekurva 3.0 blev lite skralt när det blev -7ºC i natt :)

Eller som sambon sa "nu får du nog börja justera upp lite"  coolsmiley
« Senast ändrad: 16 oktober 2014, 17:20:29 av Thelemorf »
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #43 skrivet: 16 oktober 2014, 21:49:17 »
Knäckningen av kurvan ska följa med när man ändrar värmekurvan. Man gör en justering i förhållande till värmekurvan.

Är värmekurvan rak blir det för varmt inne när det blir kallt ute. Värmeavgivningen per grad övertemperatur hos golvvärmen eller radiatorer ökar vid ökande temperatur på de värmeavgivande ytorna. Har man rätt innetemperatur när det är -20 ute med rak kurva får man knäcka kurvan genom att höja några grader vid noll och motsvarande mindre vid högre och lägre utetemperatur.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Thelemorf

  • Mättekniker
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Barmark är fult!
SV: Bergvärme + Bacho ACJ + Arbetstank, flödesväg?
« Svar #44 skrivet: 16 oktober 2014, 23:03:37 »
Men en grundkurva är väl linjär?

Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!