Problematiken är ju ofta att vissa tycker att golvvärme kan orsaka vissa besvär och begynna vissa sjukdomar (om den t.ex. är feldimensionerd). Vissa tycker att man har en högre risk för åderbråk och tromboser.
Yttemperaturer på golvet (med golvvärme): Enl. Europastandarden EN 1264 får yttemperaturen i vistelsezonen ej överstiga 29 °C, i randzoner får yttemperaturen på golvet bli max. 35 °C. I badrummet får man ha 33 °C.
Det passar alltså bra ihop med rapporten jag hittade.
Men man måste sen förstås också ta hänsyn till vilka krav tillverkaren av golvbeläggningen har. T.ex. kan den kräva att yttemperaturen begränsas till t.ex. 24 °C. Följer man inte dessa krav respektive rekommendationer förlorar man alla garantier.
Enligt Boverkets rekommendationer bör man kunna begränsa yttemperaturen på golvet till högst 26 °C.
6:42 Termisk komfort
Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden.
Allmänt råd
Byggnader bör vid DVUT utformas så att
– den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt,
– den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och
– yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.