Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162) (läst 5149 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Robert L
Gäst
Robert L
F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
skrivet:
21 september 2014, 10:33:41 »
Citera
Hej,
Har nyligen fått en Nibe F750 installerad och är på det stora hela nöjd med den.
Men varje gång jag slår på lyxläget för varmvattenproduktion så larmar den efter knappt 15 min kompressordrift för Hög kondensor ut-temperatur (162).
Varmvattnet är då inte varmare än:
Laddning: 39 grader
Topp: 47 grader
Pratade med installatören när det hände första gången och fick beskedet att det kommer troligen aldrig hända igen. Dock har det hänt 5 gånger på raken vid lyxläge.
Har stopptemperatur 65 grader på lyxen, men är ju inte ens i närheten av några 65 grader när den stannar.
Igår "glömde" den dessutom börja värma varmvatten när jag fyllde upp bubbelkoppen och tempen för laddvärde sjunkit lång under gränsen för när den ska börja värma. Då utan att något larm fanns. Slog av och sen på lyxen igen och då hoppade kompressorn igång.
Någon som vet om beteendet med felkodning 162 är normalt under dessa förhållanden?
Loggat
Robert L
Gäst
Robert L
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #1 skrivet:
21 september 2014, 10:42:15 »
Citera
Gör en lyxkörning nu för att testa.
Som vanligt lägger kompressorn ner med larm 162 efter knappt en kvarts körning och elpatronen tar över.
Väntar säkert en kvart utan att kompressorn startar om och går då in i driftslägesinställningarna och väljer endast tillsats, för att sedan direkt välja auto igen. Då hoppar kompressorn igång och nu värmer den både med tillsats och kompressor.
Noterade dock ett ganska kraftigt skvalande ljud (precis som om det var luft i nån del av systemet när kompressorn startade).
Kan det vara luft i värmebärarslingan?
(Vet inte ens om det bara är vatten i den eller något annat, och om den går att lufta?)
Skulle kanske i så fall förklara att kondensorn blir för varm trots relativt låg varmvattentemp.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19212
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #2 skrivet:
21 september 2014, 12:08:30 »
Citera
Kör en usb loggning så ser man vad vp håller på med men 65 grader vv temp klarar den inte utan elpatron.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29866
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #3 skrivet:
21 september 2014, 15:36:12 »
Citera
Jag skulle gissa på luft i slingan på varmvattenberedaren.
Jag tror det är QM22 man luftar denna med.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19212
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #4 skrivet:
21 september 2014, 16:03:51 »
Citera
i så fall borde den larma vid varje vv körning för antar att tempen ligger över 39 grader även då fast den kanske kör med olika hz vid vanlig laddning och lyx laddning
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29866
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #5 skrivet:
21 september 2014, 18:49:13 »
Citera
Det blir ju ett flöde även om det är luft i slingan, men värmeavgivningen från värmebäraren till varmvattnet blir sämre.
Vid lyxladdning så kör den upp VV-temp högre och då blir ju värmebärartemp också högre.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19212
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #6 skrivet:
21 september 2014, 20:51:39 »
Citera
Visst är det så men den larmar redan vid vv temp på 39 grader och där bör den jobba även vid vanlig vv laddning men prova att lufta är ju enkelt och hjälper det inte så har man ju uteslutet ett fel men tycker inte Nibe brukar ha problem med luft i slingorna om den ser lika ut som på 1245.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Robert L
Gäst
Robert L
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #7 skrivet:
22 september 2014, 08:54:52 »
Citera
Jag testade det enkla först och luftade via alla 4 nipplar. Kom en del luft ur en av dem. Ska testa att köra en lyxkörning igen och se om det blir någon skillnad.
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19212
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #8 skrivet:
22 september 2014, 09:13:26 »
Citera
Finns det 4 luftnipplar ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Robert L
Gäst
Robert L
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #9 skrivet:
22 september 2014, 09:48:57 »
Citera
Jag fick det till 4
QM24 på toppen och QM20, QM22 och QM23 nertill.
Pratade med Nibe support precis och de trodde på att det ändå finns luft kvar i systemet (något som styrks av att det hörs ett bubblade/porlande ljud när kompressorn startar varmvattenproduktion).
Tipset var att stänga av pumpen och låta den vila i 10 minuter för att sedan låta vattnet flöda i upp till 5 minuter ur luftningsnipplarna. Ibland fastnar det tydligen luft som man inte får ur annat än med en sån luftning. Så det ska jag testa ikväll.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29866
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #10 skrivet:
22 september 2014, 09:53:34 »
Citera
Citat från: Smurfen. skrivet 22 september 2014, 09:13:26
Finns det 4 luftnipplar ?
Enligt manualen ska det finnas till klimatsystem, utjämningskärl, VVB-slinga samt frånluftsvärmeväxlare.
De 3 första ska sitta långt ner och den till frånluftsvärmeväxlaren ska sitta längst upp.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Robert L
Gäst
Robert L
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #11 skrivet:
23 september 2014, 09:06:14 »
Citera
Körde en ny luftning enligt Nibes instruktioner igår och fick ut lite mer luft och nu verkar det som att maskinen jobbar som den ska.
Sen startade jag lyxläget (som har en stopptemp på 65 grader).
Kompressorn gick tills följande var uppnått:
Varmvatten laddning (BT6): 56 grader
vv:laddbörvärde: 57 grader
vv: laddärvärde (BT12 | BT63): 60.0 grader
Hastighet värmebärarpump: 100 %
aktuell kompressorfrekvens: 55 Hz
Kondensor fram (BT12): 59.9 grader
Kondensor retur (BT3): 57.8 grader
Sen stängde kompressorn ner och eltillsatsen tog över och värmde resten upp till 65 grader.
Visserligen stänger den ner med samma meddelande som tidigare, d v s hög kondensor ut-temperatur. Men nu känns det som den gör det vid en befogad temperatur (även om jag kan tycka att den hade kunnat stänga ner kompressorn utan ett meddelande då det egentligen inte är något fel?).
Var intressant att studera värdena under uppvärmningen och se hur den balanserar kondensortemperatur/laddvärde med hjälp av hastighet på värmebärarpump och kompressorfrekvens.
Tycks ovanstående vara ett normalt beteende?
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19212
Karma +15/-14
Smurfen.
SV: F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
«
Svar #12 skrivet:
23 september 2014, 18:43:48 »
Citera
Har dålig koll på 750 men gissar att det är normala temperaturer.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F750 Hög kondensor ut-temperatur (162)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 912
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
TS Comfort AB
isak750
Breeelin
jälldorf
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info