Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Skarva in en t-koppling till stålrör
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Skarva in en t-koppling till stålrör (läst 5805 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
Skarva in en t-koppling till stålrör
«
skrivet:
20 september 2014, 14:26:49 »
Citera
Hej,
Tänkte komplettera med en radiator i pannrumet och behöver gå in på huvudstammen som är 3/4" R20.
Kan man använda en vanlig klämkoppling och superblue klämringar eller finns det bättre lösningar?
Det är gröna stålrör som jag har.
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1050
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #1 skrivet:
20 september 2014, 14:46:35 »
Citera
Vatette stål borde väl fungera.
Citat :
Byt ut klämringen i en kopparrörs koppling / kulventil till en röd plasthylsa.
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30344
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #2 skrivet:
20 september 2014, 16:41:18 »
Citera
Hos mig använde de superblue när de kopplade in fläktkonvektorn (22mm järnrör).
Det verkar vara helt OK grejer.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Karma +0/-0
Kön:
Mekaniker
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #3 skrivet:
20 september 2014, 17:41:02 »
Citera
En produktgrupp som kan vara svaret på din fråga:
http://www.tigerholm.se/Plumbing/NoTap_branch_connection.htm
Finns flera olika tillverkare
Loggat
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #4 skrivet:
22 september 2014, 08:55:51 »
Citera
Beställde 2st t-koppling 28-15-28 samt superblue klämringar från Rinkaby. Hoppas det blir tätt och bra
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1050
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #5 skrivet:
22 september 2014, 09:51:24 »
Citera
Kan du ange artikelnummren för grejorna.
Det skulle vara bra att veta för framtiden.
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #6 skrivet:
22 september 2014, 09:56:39 »
Citera
Självklart!
Artnr Beskrivning Antal Pris/st Summa
3634 Klämring Super Blue 20R 4 19,90 79,60
3564 Klämkoppl. T-rör 28x15x28 2 202,00 404,00
3616 Klämkoppl. förminskn.15x12 2 19,70 39,40
3682 Stödhylsa 12 10 2,40 24,00
Expeditionsavgift 128,00 kr
Moms ingår med 135,00 kr
Totalt 675,00 kr
«
Senast ändrad: 22 september 2014, 10:28:46 av Peter K
»
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #7 skrivet:
25 september 2014, 13:05:03 »
Citera
Har fått alla grejer nu men funderar på hur jag ska kapa rören bäst. Bågfil eller vinkelkap? Fördelen med kapen är att det går fort men hela rummet måste skyddas mot sprut så det lutar åt en hederlig bågfil fast det inte är helt enkelt att såga uppe i taket.
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
torkel25
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 42
Karma +0/-0
Kön:
torkel25
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #8 skrivet:
25 september 2014, 13:07:18 »
Citera
Tigersåg
Loggat
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #9 skrivet:
25 september 2014, 13:19:34 »
Citera
Ja den glömde jag bort
har en i garaget, ska bara kolla att lämpliga blad finns hemma.
Ett rent helvete och stå å såga med bågfilen åt fel håll upp mot taket.
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #10 skrivet:
27 september 2014, 17:49:10 »
Citera
Blir bli fundersam på om det kommer att gå att få dit kopplingarna
När jag sågat bort så mycket som behövs måste jag ju skjuta ena röret åt sidan 2,5-3cm för att få dit kopplingen och det undrar jag om det kommer att gå, sitter en hel del i andra änden som kommer att ta emot. Vill ju inte gärna stå med två avsågade värmerör och inte få ihop det igen
Edit: Kanske går att flytta röret lite sidledes så då blir det ju lite mindre att skjuta röret, får nog kolla noga innan sågen kommer fram.
«
Senast ändrad: 28 september 2014, 10:15:02 av Peter K
»
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Karma +0/-0
Kön:
Peter K
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #11 skrivet:
28 september 2014, 17:33:35 »
Citera
Det gick bra att få dit kopplingarna och tätt blev det också
Loggat
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Kön:
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Skarva in en t-koppling till stålrör
«
Svar #12 skrivet:
28 september 2014, 17:53:59 »
Citera
Snyggt
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Skarva in en t-koppling till stålrör
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 904
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Richy13
Josth
johnblund
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info