0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Eftersom du hittat knäckningen. Strunta i kurvan och knäck direkt.
När du "knäcker" gör du din egen kurva. Fördelen är att om du hittat rätt temp för t.ex -15 grader och ställt in den med knäckning behöver du inte fundera mer. Så det är bara att beta av de olika utetemperaturerna. Det kan vara lämpligt att utgå från kurva 4. Sedan är det som du skriver att ju lägre temp du värmer huset med desto bättre COP.
Men sen har IVT´s styr såna brister att utan rumsgivare blir det ALDRIG bra.Deras styr gör tex att VP kan ge ett par grader över börvärdet konstant utan att stanna ( om utetemp ligger stilla). Det ger en övertemp inne.. då luras du att sänka kurvan fastän du kanske har rätt kurva!! samma kan den ligga något under börvärdet utan att tillskottet aktiveras.
Men notera värdena när du knäcker. Hur många grader du ändrar.Jag tycker så här (på goda grunder).Hitta en kurva som funkar vid svinkyla, den ska ge lagom temp inne.Sen knäcker man om det behövs. särskilt vid temp kring +-0 kan man behöva gasa en del.Men sen har IVT´s styr såna brister att utan rumsgivare blir det ALDRIG bra.Deras styr gör tex att VP kan ge ett par grader över börvärdet konstant utan att stanna ( om utetemp ligger stilla). Det ger en övertemp inne.. då luras du att sänka kurvan fastän du kanske har rätt kurva!! samma kan den ligga något under börvärdet utan att tillskottet aktiveras.Försök hitta rätt, lova sen att du köper en rumsgivare. Utan den blir det aldrig bra...Men med en sån då funkar det.
Vet inte hur du har det med dina kurvor uppe i urskogen. Här nere i Stockholm måste nästan "alltid" standardkuvorna höjs lite med finjustering (parralellförskjutning) för att uppnå ett bra resultat. Jag har mindre problem med att få folk att begripa sig på "knäckning" än att få dem att begripa sambandet med lutning och finjustering. Rumsgivare är bra där det fungerar men det fungerar inte överallt. Men där den finns kan du knäcka till en "perfekt" kurva som du beskriver.
Hmm ytterligare en sak, jag har nu sänkt ifrån kurva 4,8 till 4,1. Det gjordes igårkväll.Nu har innetempen åkt upp till 25,5 gr