Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?  (läst 1809 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
« skrivet: 20 augusti 2014, 14:37:38 »
Haft ett par element stängda på markplan under sommaren och nu när det blivit lite svalare ute så öppnade jag dem. En tid senare så hör jag något oljud ifrån ett av elementen, provade att lufta och ljudet försvann men jag fick inte ut något vatten.

Provade att göra samma sak på 2 andra element (dem lät inget) men samma sak där... så jag gick ner till pannan i källaren och provade att lufta där men varken luft eller vatten kom ut.

Dock ser alla temperaturer OK ut. Men min fråga är... Är detta normalt? ska även säga att pannan producerade inte någon värme vid stunden då jag provade att lufta.


Kan även passa på att fråga en annan udda sak som händer. När man ibland har gått förbi pannrummet så hör man hur det porlar i pannan och vid varje tillfälle så går pumpen där ute, Dvs den fyller på tanken, Men är inte poängen att tanken ska vara fylld alltid?

Tacksam för alla svar och ledtrådar.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2014, 15:12:41 »
Nej den fyller inte på vatten när den går

Du får fylla på vatten
Ta bort frontplåten så har du ventilen till vänster längst ner (titta i instruktionsboken)
Kolla trycket på manometern 0,5bar + 0,1bar för varje meter värmesystemet är över manometern

Lufta tanken och radiatorerna men kolla så inte trycket blir för lågt (annars får du fylla mer och lufta igen)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2014, 15:47:25 »
Mätaren var i botten, dock har den varit det förr utan dessa problem.
Fyllde på tills jag fick nästan 1bar eftersom det är det som den röda nålen är ställd på.
Samt luftade tank och radiatorer så vi får se om det blir bättre nu.

Hur ofta är normalt att man ska fylla på?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13217
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: AW290 inget vatten i radiatorer eller panna?
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2014, 16:13:19 »
När allt är luftat (vilket kan ta en vinter) så skall man inte behöva efterfylla mer än kanske nån gång per år...
Dock kan det ta ganska lång tid innan man har fått ut all luft. Särskilt nu när vattnet är ganska kallt eftersom luften har lättare att lämna vattnet när det är varmt. Varje gång man luftar så skall man kontrollera trycket och vid behov fylla på.

Hur långt har du mellan tryckmätaren och högsta punkten i värmesystemet?


Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!