Författare Ämne: Felkod L9, W85  (läst 24249 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Felkod L9, W85
« Svar #15 skrivet: 30 september 2024, 16:51:04 »
Du kan stänga av flödesmätningen med en dip switch på kretskortet.
Kommer inte ihåg vilken det är, men på insidan av frontpanelen finns ett krets schema som talar om vilken dip switch det är. Tror det står något om flödes mätning eller liknandes.
Ändra den till off och starta om.
Därefter mäter den inte flöde, och räknar då heller inte ut förbrukad energi eller vad det nu var men pumpen kommer funka iaf.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!