Flyttade in i vårt hus för ca en vecka sen, vi har jordvärme som drivs av en Nibe 1110, installerades någon gång under 2002.
Förra ägaren har stängt av cirkulationen till radiatorer och golvvärme inför sommaren fick jag veta. Han sa även en hel del annat kring systemet men det mesta gick in genom ena örat och ut genom andra. Svårt att ta till sig information, allt går fort vid husköp och mycket att tänka på. Jag har dock under veckan försökt läsa på i manualen för att förstå mig lite bättre på systemet. Det sitter i alla fall en eltillsats vid värmepumpen. Vi har en 650 liters vvb efter vp. Finns också en extra elpatron som förra ägaren koppla in när alla 5 ungarna skulle duscha på vintern. Utöver detta finns också en gammal solvärmare i anslutning till vvb. Vi har värmeslingor i golv i kök, del av källare, samt våtutrymmen. Alla dessa installerade efter 2002 i etapper. Några äldre radiatorer finns kvar både i källare och entrevåning samt garage. En salig blanding alltså, förra ägaren är gammal rörkrökare så är kanske inte så konstigt.
Allt har fram till igår fungerat normalt. VP har slagit till vid 48 grader och slagit av vid 53 grader så som börvärdena säger.
Jag gav mig igår kväll mig på att trycka på tillsatsvärmingen för att få lite extra varmvatten för att fylla på bubbelpoolen. Allt såg ut att fungera fint, temperaturen steg till över 60 grader i varmvattenberedaren så jag tyckte att det fick räcka vid 63 och stängde av tillsatsen för att återgå till normal drift. Förvånade mig att den inte slog ifrån vid 60 efter vad jag läst i manualen men tänkte inte mer på det. Tänkte att jag tryckt något fel.
Efter ett par timmar noterade jag detta.
HP/MS larmet hade löst ut.
Jag satt strömställaren från 1-0 och 1 igen men larmet är kvar.
Trycket i expansionskärlet hade höjts från ca 1 bar(Som verkar vara normalt tryck?) till 1.7 bar.
Jag fick för mig att starta rumsvärmen och nu hörde jag tydligt att det var luft i systemet för det rann i alla element. Valde därför att stänga av cirkulationen sålänge då det ändå måste luftas för att cirkulera normalt. Noterade dock att cirkulationspumpen ändå känns rätt varm, till och med nu på morgonen när alla rör ikring är runt 20-30 grader.
Jag har lyft av plåten och lokaliserat motorskyddet som har läge a samt m. Står inställt på m. Jag antar att detta betyder att utlöst motorskydd måste återställas manuellt. Jag har dock inte listat ut hur jag ser om det är MS eller HP som löst ur. HP kan jag inte läsa något om återställning i manualen och MS förstår jag mig inte riktigt heller på hur jag gör.
Eftersom jag är helt grön på värmesystem så vågar jag ännu inte röra något mer innan jag vet vad jag håller på med. Brinner ju inte heller i knutarna då vi inte heller kommer att frysa och varmvatten kan vi fixa genom patronen, så onödigt att chansa.
Troligast är det kanske att det HP som löst ur med tanke på trycket i expansionskärlet. Under natten har dock trycket sakta återgått till det normala men larmet finns kvar.
Det jag behöver lite vägledning med nu är.
Hur listar jag ut om det är HP eller MS som löst ur?
Hur återställer jag dessa kretsar?
Som ni märker är jag helt ny i detta ämne och många saker jag nämner är säkert självklara så ni får gärna förklara för mig. Det står mycket om att man ska göra rent smutsfiltret på nätet. Jag kan lokalisera ett smutsfilter på röret som går till cirkulationspumpen. Jag hittar dock inte så mycket information om hur man gör rent filtret. Jag vill inte bara skruva ur filtret utan att veta om man måste göra någon åtgärd innan detta.
Är det nödvändigt att lufta värmesystemet nu trots att jag ska ha det avstängt? Är det vanligt att det kommer in luft i systemet när det står stilla eller har jag ett problem här som jag måste lösa innan kylan smyger på som inte bara innebär luftning?