Författare Ämne: Nibe 1245 BT 25 visar fel?  (läst 1975 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 1245 BT 25 visar fel?
« skrivet: 09 maj 2014, 20:54:46 »
Har idag installerat givaren jag fick av installatören.

Nibe 518722 Tempgivare 1st.res.d står det på påsen.

Har en UKV 100 med extern CP och röret är INTE över 50 grader som ni ser på bilden.

Har kopplat in den på plats 5 och 6.

Vad är felet?
« Senast ändrad: 09 maj 2014, 20:58:28 av superpalten »
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 BT 25 visar fel?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2014, 21:46:14 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 BT 25 visar fel?
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2014, 22:49:34 »
Har ohm mätt givaren och det var 3,6k ohm vilket enligt tabellen i installatörshandboken betyder ca 50 grader.

Sa ringa till installatören.

Googlar man på Nibe 518722  så kommer man till NIBE F1330

http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES065103&datum=2010-12-31
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!