Det vi vill uppnå är att få så låg tilloppstemperatur som möjligt så att returen blir låg men med samma effekuttag dvs någonstans mellan systemet idag och ett golvvärmesystem. Ju mer vi kan bättra på VP:s COP desto bättre blir kalkylen.
Idag skickar vi på +60C vid -10C (tror det är lite väl högt men systemet är i obalans) och returen ligger på ca +50C då. Men det vore önskvärt att kunna få ut samma effekt vid säg +45C och en retur på +30C eller så. Men ett delta-T på 10C är kanske max vad man kan uppnå utan att sätta in forcerat luftflöde (fläkt) över elementen?
Idag när det är +5C ute så skickar vi på +52C och totala returen ligger på +47C.
Kollade lite olika element idag:

Sektionselement med 45mm separering och 75mm djup (de närmaste jag hittade var MR på 37,5mm)

Vardagsrummet. Tilloppet ligger på +48C och returen på +32C.

Köket. Tillopp på +30C och retur på +22C.

Toalettens element är av annan typ och verkar feljusterat. Lyser starkt = varmt. Knappt ngn avkylning alls.

Tillopp +52C och retur på +51C. Flödar rakt igenom alltså. Kanske läge att försöka justera denna för den driver ju upp returens temperatur.
Hur gör man då? Öppna termpstatventilen fullt/ta bort den och justera stoppskruven till en "lagom" returtemperatur?