Författare Ämne: Åsikter, resultat av installation i Hus 126 Kvm + 72 Kw Thermia G3 10 Kw  (läst 66665 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Fortsätter att ifråga sätta trots att jag inte har riktigt koll på Thermias styr. Antar att den styr hastigheten på cp efter deltat och sitter då framledningsgivaren efter tanken blir det nog konstigt att få cp att reglera bra. Visst man kan ju köra fast hastighet på cp men varför när man har en vp som kan reglera själv  Sc:,h Om man på en Nibe monterar en extra givare (man flyttar inte givarna på Nibe) så kommer integralen hamna på +100 vilket är max och stå där ett bra tag efter varje värme körning vilket gör att reglering inte funkar som det är tänkt gissar att det blir samma sak på en Thermia med 200 liters tank som matar på värme efter att integralen nått 0.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
Hej! Bra bild på flödet och förklaring så bra jobbat Carlos tummenupp.Och att du kunde ställa ner rum värdet gillar vi tummenupp.Ska nog bli bra det där i slutändan men lite konstig inställning av din installatör tycker jag för det där borde han ha hjälpt dig med när han körde igång pumpen för nu är det lite för varmt att trimma in systemet.Om du ställer upp cpn så ska nog se att den inte bryter på hysteres.Om du tittar på menyn TEMPERATURER och på ÄR-värdet och sedan på BÖR-värdet så ser du om ÄR-värdet på framledningstemperaturen hamnar mer än 10 °C över BÖR-värdet så bryter den på hysteres (om du har 10 inställt nu).

PS:Den kan även bryta på tryckrörstempen (135 °C)och kommer den upp i 135 °C så stannar kompressorn men du har för liten fart på cpn som är orsaken.Kan du inte ta en bild på en av dina radiatorer så man kan se om du har underkopplade 1-rörs för det kan vara så att du kan ha ett så kallade 90/70 system.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Även bilder eller värden av framledning, retur, integral, brine, utetemp, tryckrörstemp 10 min efter start, mitt i körningen och straxt före avslutning, med klockslag på alla tidpunkter skulle också vara fint.

Det blir nog bra det här...
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Även bilder eller värden av framledning, retur, integral, brine, utetemp, tryckrörstemp 10 min efter start, mitt i körningen och straxt före avslutning, med klockslag på alla tidpunkter skulle också vara fint.

Det blir nog bra det här...

Nuvarnade inställningar, inom parentes tidigare värden :
CP 7V  (3v)
Integral A1 -60 (-150)
Hysteres 15 (10)
Kurva 40 Rum 21  (Kurva 42 Rum 22)


Skall försöka logga under dagen.
« Senast ändrad: 19 april 2014, 10:52:23 av Carlos »

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nuvarnade inställningar, inom parentes tidigare värden :
CP 7V  (3v)
Integral A1 -60 (-150)
Hysteres 15 (10)
Kurva 41 Rum 21  (Kurva 42 Rum 22)

Loggning ifrån imorse..

Inne  Ute Tid      Framledning Retur   VV   Integral     Bi  Bu  CP
21.9  -2   06.11    38(45)          33(55)  73  -43              28  14  70
21.9  -2   06.27    38(45)          36(55)  73  -169            4   2   70   
21.9  -2   06.31    38(45)          36(55)  72  -197            4   1   70   
21.9  -2   06.44    48(45)          37(55)  71  -233            3   0   100   
21.9  -2   06.54    48(45)          41(55)  70  -203            2  -1   100   
22.1  -1   07.01    48(45)          42(55)  70  -170            2  -1   100   
22.3   0   07.15    49(45)          44(55)  70  -117            2  -1   96   
22.3   0   07.19    50(44)          44(55)  70  -89              2  -1   87   
22.3   0   07.23    50(44)          44(55)  70  -65              2  -1   87   
22.4   0   07.23    50(44)          44(55)  70  -65              2  -1   87 
22.4   1   07.32    51(44)          45(55)  70  -13              2  -1   70   
22.4   1   07.33  STOP


Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Fint. Lång körning ca 80 minuter. Det tar länge före tempen börjar stiga på grund av att du har givaren där den är. Den går max 6 K över bör och deltat är 6 K. Om du vill optimera lite till testa att sätta A1 till ca -50 eller -40 och cirkpumpen på 6v.

Du har ju en optimum, men som din installation är nu kommer du inte att kunna använda det eftersom det tar så lång tid före värmen kommer fram till givaren.

Har du varmt o gott inne i alla rum? 22 är ganska varmt enligt mig, men det är ju individuellt.
« Senast ändrad: 25 april 2014, 09:25:24 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Finns ju nått som heter buffert styr till Thermia har för mig att man ansluter en extra framledningsgivare då bör man kunna montera tillbaka original givaren så att cp kan reglera som det är tänkt även om jag inte förstår vitsen med att flytta original givaren  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
På en Thermia Robust jag hade tidigare så hette det Smurfen pratar om Systemframledningstemp, men Robusten hade ju betydligt mera avancerad styr än vad villa-pumparna har.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Jag håller med Smurfen, varför flytta framledningsgivaren om man har en volymtank? Jag har en volymtank och alla givare originalmonterade det fungerar utmärkt. Styrningen måste bli mycket "svajigare" med givaren monterad efter volymtanken.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
På en Thermia Robust jag hade tidigare så hette det Smurfen pratar om Systemframledningstemp, men Robusten hade ju betydligt mera avancerad styr än vad villa-pumparna har.
Har dålig koll på hur det funkar men tror man kopplar in 1 eller flera givare och när då vp startar så finns det flera val i menyn brukar användas när man har arbetstank och då har man ofta framledningsgivaren efter tanken och vill att interna cp ska stå still. Vet att jag letade fakta om hur buffert styr funkar för nått halvår sen men hittade ingen info hos Thermia men supporten bör ju veta. Men som jag skrev tidigare förstår inte vad det tillför med flyttad givare blir bara sämre styrning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har dålig koll på hur det funkar men tror man kopplar in 1 eller flera givare och när då vp startar så finns det flera val i menyn brukar användas när man har arbetstank och då har man ofta framledningsgivaren efter tanken och vill att interna cp ska stå still. Vet att jag letade fakta om hur buffert styr funkar för nått halvår sen men hittade ingen info hos Thermia men supporten bör ju veta. Men som jag skrev tidigare förstår inte vad det tillför med flyttad givare blir bara sämre styrning.

I början då pumpen installerades "Februari 2014" så fick vi inte värme i kåken trots väldigt hög kurva och hög inställning på rum, vi kunde ha ner till 19 grader inomhus.
Cirk pump gick då konstant 100 % och min installatör sa att det hade med tröghet i vår värmesystemet att göra, mina ledningar var för tunna. "12 mm 3 slingor"

Sen fick han iden om att flytta givaren och då plötsligt fick vi ut värme i huset och pumpen arbetade ej 100 % längre och han menade att har man en volymtank så skall givaren sitta efter tanken.. Så det är intressant läge om det inte skall vara så..  Sc:,h

För 2 veckor sedan bad jag vår installatör att bjuda in en tredje part så att vi får ett par nya ögon som kan bidra med förslag och det vart Thermias Region chef som skulle komma förbi.Förra veckan var preliminärt planerat men det vart inget, har inte hört något mer om när nästa tillfälle blir.

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fint. Lång körning ca 80 minuter. Det tar länge före tempen börjar stiga på grund av att du har givaren där den är. Den går max 6 K över bör och deltat är 6 K. Om du vill optimera lite till testa att sätta A1 till ca -50 eller -40 och cirkpumpen på 6v.

Du har ju en optimum, men som din installation är nu kommer du inte att kunna använda det eftersom det tar så lång tid före värmen kommer fram till givaren.

Har du varmt o gott inne i alla rum? 22 är ganska varmt enligt mig, men det är ju individuellt.

Angående temperatur så behöver vi hålla det annars upplevs våra golv kalla.
Så det är för komfortens skull.

Ändrade A1 till -50 och 6v på CP, återkommer med mätvärden.

Utloggad Tumpi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
Jag håller också med Smurfen och Svenska kocken att det är nog helt dumt med givaren efter tanken, eftersom det bara är volymtank. Kan det ha varit så att styren var helt tokigt inställd eftersom du inte fick ut värmen eller blev det gjorda andra ändringar också när givaren flyttades. Om du får för dig att flytta givaren kan du inte ha de inställningar du har nu (bara så du vet).

Kalla golv är inte roligt. Vad har du för ventilation. Det är roligt att din pump ändå går helt ok nu och att du har varmt inne.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Carlos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag håller också med Smurfen och Svenska kocken att det är nog helt dumt med givaren efter tanken, eftersom det bara är volymtank. Kan det ha varit så att styren var helt tokigt inställd eftersom du inte fick ut värmen eller blev det gjorda andra ändringar också när givaren flyttades. Om du får för dig att flytta givaren kan du inte ha de inställningar du har nu (bara så du vet).

Kalla golv är inte roligt. Vad har du för ventilation. Det är roligt att din pump ändå går helt ok nu och att du har varmt inne.

Jag kommer att ta upp det ni säger men installatören.
Angående inställningar så var det endast kurva rum och CP som justerades.

Ventilationen är en äldre FTX system.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Att flytta givaren löste inte flödes problemen det är jag säker på i alla fall. Har man redan en tank och problem med flöden pga veka rör skulle jag valt att koppla tanken som arbetstank så att vp får sitt troligtvis högre flöde och raddarna kan ha sitt lite lägre flöde men tyvärr löser det inte problemen med behovet av hög framledning. 
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!