Det finns inga flödesmätare på gv-slingorna?
Har du säkerställt att ingen av termostatventilerna för gv har fastnat i delvis stängt läge? (Tappen ska fjädra hela vägen in och ut igen)
Om allt är fullt öppet kan du prova och stänga av den yttre cp och efter det ev sänka den i vp, ända tills

på den börjar öka över 8 grader.
Men, hur är det kopplat egentligen, vp matar båda tankarna enligt schemat(?) Eller är den lilla tanken, märkt 90/200) en tank med invändig förrådsvvb? Och matas den då med varmare vatten (vv) från vp?
Eller är den inte inkopplad alls som på schemat?