  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Belastningsvakt och max effekt
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2014, 21:57:07 »
Hej igen Purjo!
Har du 16A som huvudsäkring i fasadmätarskåpet eller är det 16 A per fas för VP i "vanliga" säkringsskåpet?

Både och. 16A porslinssäkringar som huvudsäkringar och 16A 3-poliga dvärgbrytare till både elpannan och VP'n (eftersom det är två separata enheter).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: Belastningsvakt och max effekt
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2014, 22:38:15 »
Bra, då har jag kommit fram till hur jag ska göra. Jag låter elektrikern på måndag säkra ner till huvudsäkring 16 A (porslinssäkring) i fasadmätarskåpet och 16 A avsäkring i säkringsskåpet (porslinssäkring). Samt installera belastningsvakten för att reglera eltillsatsen till värmepumpen. Sedan ställer jag in:
- dipswitch (AA1-SF2) för effekt i reservläge = 6 kW
- meny 5.1.12
-- max inkopplad eleffekt = 7 kW (elpatronerna är kopplad till 7 kW såsom vid leveransen)
-- max inställd eleffekt = 6 kW
-- säkringsstorlek = 16 A

Jag hoppas att detta blir rätt!

Tack för alla era tips och synpunkter :-)
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: Belastningsvakt och max effekt
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2014, 23:24:03 »
Testa skruva i 16 A proppar och kör några månader och se vad som händer.

När jag kollar säkringarna som avsäkrar VP så ser jag att det är 3x16 A (porslinssäkring). Så har det varit en längre tid. Jag var helt säker på att det var 3x20 A då det innan VP installerades suttit en Nibe EVC 13 kopplad till samma grupp säkringar. EVC 13 var inställd på 9 kW med en belastning för L1/L2/L3 på 13 A. Ingen effektvakt var inkopplad.

Så, det är "testat" med 16 A under längre tid (åtminstone sedan vi flyttade in i november 2012).

Så, det stärker min teori om att det inte borde bli några problem att säkra till 16 A nu när vi har en VP.
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19413
  • Karma +15/-15
SV: Belastningsvakt och max effekt
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2014, 09:03:23 »
Det är ingen risk att vp bränner en säkring men är man lite slarvig med hushåls elen kommer säkringen gå.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Belastningsvakt och max effekt
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2014, 20:10:13 »
Jag har 20A abonnemang , men säkringarna som sitter i är 25... Upptäckte det för ett tag sedan, varit så sedan tidigare ägare av huset. Uppmuntrar inte till det men upptäcktsrisken är minimal till obefintlig. Om du vet att det är mätarbyte på gång kan man ju alltid byta tillbaka, passringar går ju att köpa varsomhelst.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!