Författare Ämne: Effekt loggning  (läst 14028 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad l_exus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2006, 12:30:59 »
Jag använder denna för pulsräkning:

http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42


Inga problem att beställa därifrån? Skickar de ända till Skandinavien? Fraktkostnad? Tacksam för svar.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt loggning
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2006, 13:14:49 »
Jag använder denna för pulsräkning:

http://www.hobby-boards.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=42


Inga problem att beställa därifrån? Skickar de ända till Skandinavien? Fraktkostnad? Tacksam för svar.

Det var inga problem, annat än att jag fick komplettera frakten något. Totalt betalade jag $48 med PayPal.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad l_exus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2006, 17:21:44 »
Det låter bra. De har ju lite andra priser än t.ex. Elfa. Ta DS18S20 som exempel. Ca 25 kr är överkomligt. Får nog beställa ett gäng om jag nu beställer räknaren därifrån.
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Effekt loggning
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2006, 22:44:12 »
Kolla in på Conrad:s hemsida, (www.conrad.se) Där har dom många grejjer !! En DS1820 kostar 49:-. Fraktkostnaden är vad jag förstår bara 75:-.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Effekt loggning
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2006, 01:58:58 »
Kolla in på Conrad:s hemsida, (www.conrad.se) Där har dom många grejjer !! En DS1820 kostar 49:-. Fraktkostnaden är vad jag förstår bara 75:-.

Vill ni köpa billiga givare, kontakta mig.  :)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Effekt loggning
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2006, 14:17:03 »
Jag vill gärna köpa ett gäng givare av dig om du har billigare ! Vad tar du för dom, och hur ska man beställa?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Effekt loggning
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2006, 16:44:42 »
DS 1820 är en billigare modell, som nu är utgången ur tillverkarens sortiment.

Jag kan sälja lösa givare ds18S20 för 59 kr st, frakt (om det är det enda som beställs) 22 kr.
Betalas i förskott till Bg. 5004-7786, annars kommer en Pf-avg på 50 kr till.
(Sedan givarna har lötts gäller ingen garanti, då de är ganska känsliga för höga temperaturer...)

Beställ i beställningsformuläret (webshopen), fyll bara i hur många du vill ha i rutan längst ned "frågor/kommentarer" + din adress förstås.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Gaston

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
SV: Effekt loggning
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2006, 17:36:43 »
Låter kanonbra !! Funkar de nya givarna, DS18S20 likadant som dom som har utgått? Jag menar, att som en glad amatör som jag är spelar det ingen roll om det bara är en massa fina finesser i de nya givarna bara man kan mäta temperaturer.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Effekt loggning
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2006, 19:21:25 »
Låter kanonbra !! Funkar de nya givarna, DS18S20 likadant som dom som har utgått? Jag menar, att som en glad amatör som jag är spelar det ingen roll om det bara är en massa fina finesser i de nya givarna bara man kan mäta temperaturer.

Jag är inte säker, men om jag minns rätt var DS1820 lite större och hade lite sämre nogrannhet, i övrigt skall det inte vara nån skillnad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad HerrBrun

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Effekt loggning
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2006, 08:30:24 »
     Hej!

            Finns det någon som vet vad man behöver för tillbehör för att logga effekten i datorn
           via so utgåmgen på elmätaren i mitt fall 1000 imp/kwh
            typ lämplig pulsräknare programvara mm
     

Eftersom pulserna är ganska långa (32 ms enligt denna http://www.enermet.com/en/metering/factsheets/E420_GB_Fact_Sheet.pdf)
borde det kunna fungera att toggla en styrpinne på en datorport direkt och ha en applikation som bara räknar togglingar.
Lite nivåkonvertering måste väl till men det löser man förhoppningsvis med 1-2 resistorer.
Om man tex togglar RTS/CTS eller DTR/DSR på PCns RS-232 port (Serie eller COM-porten) så kan man lätt i ett Win32 program räkna dessa togglingar. Samma sak borde vara möjligt med vissa pinnar på parallellporten.

Eller..?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Effekt loggning
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2006, 08:57:21 »
Det är säkert möjligt. Fördelen med det lilla kortet jag använder är att det är batteribackat, dvs det tappar inte räkningen om strömmen försvinner eller datorn startas om.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad HerrBrun

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Effekt loggning
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2006, 10:40:09 »
Det är säkert möjligt. Fördelen med det lilla kortet jag använder är att det är batteribackat, dvs det tappar inte räkningen om strömmen försvinner eller datorn startas om.
Det löser man iofs lätt med laptop och/eller log till disk ofta.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad l_exus

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • jasifil.se
SV: Effekt loggning
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2006, 21:59:49 »
Funkar detta programmet för räkning av pulserna?

http://www.aagelectronica.com/Programas/TAI8585_STU_I_1.zip
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Effekt loggning
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2006, 00:53:12 »
Funkar detta programmet för räkning av pulserna?

http://www.aagelectronica.com/Programas/TAI8585_STU_I_1.zip

Det funkar för att läsa givaren DS2423 men det måste göras manuellt och då kan man lika gärna läsa av mätaren direkt

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!