Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Februari 2014  (läst 8518 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Februari 2014
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2014, 15:19:48 »
Bvp 227 kwh
Ftx 28 kwh

HH 171 kwh
Varav kyl och frysen drar 43 kwh

Totalt 426 kwh i februari
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Februari 2014
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2014, 15:29:49 »
Totalt 1092kWh.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad zubadan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Februari 2014
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2014, 17:23:10 »
VP = 1105
HH = 435

Totalt = 1540
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
----------------------------

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Februari 2014
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2014, 19:32:38 »
Dags att summera februari 2014,
Tyvärr lite sen med avläsningen denna månad också >:(

Januari 2014 1010 kWh ( 2013 1089 kWh )
Februari 2014 787 kwh ( 2013 910 kwh )

Varav
Vp 20140201-20140302 441 kwh  tummenupp
HH inkl ftx 346 kwh

Prognos 2014 enligt Fortum 8537 kwh ( 2013 8739 kwh )

Jakten går vidare, målet 2014 under 8000 kWh  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 mars 2014, 08:05:18 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Johan E I

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Februari 2014
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2014, 06:41:31 »
Februari 2014: 1383 kWh inkl hushållsel, medeltemp +2,26 gr
(Februari 2013: 5386 kWh)
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.

2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)

Utloggad Rozeman

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Februari 2014
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2014, 09:58:27 »
Medeltemperatur februari: 0.3°C (2013: -3.6°C)
Totalt: 1518 kWh (2013: 1256 kWh utan LLVP)
Krypgrundsavfuktare: 183 kWh (2013: 98 kWh)
ME QHeat 665: 249 kWh
Resten, 1086 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2013: 1158 kWh utan LLVP)

Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Ort: Ludvika, södra Dalarna.
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)

rally-utankod

  • Gäst
rally-utankod
SV: Februari 2014
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2014, 20:23:20 »
Februari 2014: 609 kWh ... Min: -3,8°C ..... Max: 10,1°C .. Medel: 3,0°C
Februari 2013: 716 kWh ... Min: -11,7°C ... Max: 8,0°C .... Medel: -2,3°C

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 660
  • Karma +0/-0
SV: Februari 2014
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2014, 22:36:23 »
1225 mot 1701 året innan pga varmare väder  ^-^
Och vi har all-time-low på rullande årsförbrukningen 12102 mot bortåt 21000 som vi hade första åren  ^-^
Rädd att FLVP:n rasar snart  :-\

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Februari 2014
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2014, 00:57:44 »
Här är vår energiförbrukning för februari månad 2014.

Total elförbrukning: 784 kwh enl huvudmätaren.  (Feb 2013 = 984 kwh)

Varav luftvärmepumpar: 377 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Feb 2013 = 574 kwh)   

Hushålls el och vv: 407 kwh, varav hh-el: 246 kwh och vv: 161 kwh. (Feb 2013 hh-el & vv = 410 kwh)

Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars 2013 t.om den 1 Mars 2014 = 7665 kwh enl huvudmätaren. :)   
 
   
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!