Vi hadde kompressorhavari etter drygt 6 års drift.
Kompressor, torkfilter og regulator ble byttet men ved start løser den nå på LP etter ganske presist 30 sekunder.
Har nå påkoblet manometere og det er ikke feil på LP pressostaten.
Så selv at det ble fylt 2.4Kg R407, hviletrykket i systemet ett døgn etter siste forsøk er ca 6.5 bar ved ca 16C.
Det er ikke problemer med flow i kuldebærer kretsen, og jeg har (RCU emulert) logging på parametre og ting ser ellers normalt ut.
Hetgass steg med over 20C på de 30 sekundene den gikk, på kald side falt den kanskje 5-6C på samme tid.
Mistenker at den nye regulatoren har feil men tenker også at det kan ha blitt tett i ene utgående rør fra regulator.
Det tynneste røret (av de to som går nedover) blir merkbart kaldere, det er dette som går "forbi" veksleren, det andre kjennes ikke ut til å være like kaldt (men litt vanskelig å kjenne da det er pakket bedre inn)
Ny regulator er bestilt og blir byttet når den kommer.
Er det noe jeg har glemt som burde sjekkes eller kontrolleres?
EDIT:
Legger til litt bakgrunns info:
Den har gjort ca 3000 starter i året, og ca like mange timer kompressor tid.
Den gjør tappevann ca 33% av tiden over et år.
Delta T på kald side antas ca 5C (vært feil på ene sensoren siste året)
Delta T på varm side ca 7C (cirk. pumpe på miste steget)
Den har kjørt mot en 300l acc tank.
Har i følge VP hatt 10 events med høy retur temp, i VPs logg ser det ut til at dette har vært med noen måneders mellomrom.
Veksel ventilen går ved inspeksjon etter havariet veldig tregt og kan ha stått i en mellomstilling uten at vi har merket noe hverken på varmtvanns temp eller på huset ellers.
Veksel ventil (innsatsen) er nå også byttet og går som den skal, den gamle var forstatt mulig å mosjonere til den igjen fungerte bedre.