Finns det intresse för att jag startar en projekttråd ang. min konvertering till bergvärme från luftburet värmesystem. Anläggningarna som byggdes på -80talet har snart gjort sitt och är nog fler än jag som vill installera en BVP?
Mitt värmesystem är just nu FLÄKTs Vattenburna luftvärme. Vattenburna radiatorer i badrum, toalett, tvättstuga och resten av boytan värms av luftvärme. Så jag har redan ett vattenburet system plus några radiatorer att utgå ifrån.
Vi har satt ett mål att kostnaden för allt monterat och klart hamnar kring 160k kronor. Just nu ser kalkylen ut att hålla.
Nibe 1245 8kw 53000kr
UKV 100 tank 3700kr
Fläktkonvektor 3500kr
Radiatorer, termostat osv. 12500kr
Borrhål 220m 53000kr
Resterande kostnader ej klart.
Anläggning just nu:
BORÖ Ack tank (6kw Elpatron) som är kopplad till vattenmantlad Kronspisen kakelugn.

FLÄKT Thermovent RCDA
FLÄKT Rexovent RDAA (På vinden.)
Aggregatet kommer vara inkopplat till systemet med strypning så att luften ej blir över rumstemperatur.

Kronspisen Kakelugn.

Vattentank ingjuten med termostat till cirkulationspump. Den startar dock inte så ofta
så kommer koppla ur tanken och istället använda rören till radiatorslinga för att inte behöva
dra nya rör runt hela huset.

Så här kommer rördragningen se ut. VP flyttas ut i garaget.
Ni får ha överseénde med min skicklighet i Paint.

Efter tips från forumet så la jag in en beställning på radiatorer från kotly.com
Alla radiatorer är dimensionerade efter ca 85w /kvm. Huset är välisolerat så radiatorerna är rejält överdimensionerade. (65-70w brukar man räkna på.)
9st radiatorer beställdes från Kotly. ink. monteringssats och termostat och in ut ventil. 11600kr och frakt kostade 2400kr. Hur nöjd som helst än så länge. Leveransen kom på en hemmagjord lastpall och en trä innerdörr som var avkapad till rätt längt efter pallen som tak, det kallar jag seriös packetering

Mååånga tusenlappar sparade på att köpa från polen tack vare VP forum.
22k 900x1400 radiatorn har dock sålts och ersatts med en fläktkonvektor

3 panels radiatorer vägde mer än jag trodde. Var tvungen att väga dom
för att kolla om väggen håller utan att träffa reglar.
47kg 600x1000mm

75kg 600x1600 Svetsade medföljande fästen på en större plåt för att få mer yta att skruva på.

Utloppsventil ej med på bild.

Bef. Radiator i badrum, ska bytas till ett större.

Hål har borrats genom en del väggar.

Nibe 1245 8kw monterad på ungefärlig position. Elen nästan klart. 3 Fas uttag ersätts med en arbetsbrytare på höger vägg.

UKV 100L tank ska monteras till höger om VPn om det ryms annars får den monteras någon annanstans.

220m borrat.

Nu är det rördragningen kvar som jag ej gör själv.
Hoppas min tråd intresserar och hjälper någon i alla fall