Finns det intresse för att jag startar en projekttråd ang. min konvertering till bergvärme från luftburet värmesystem. Anläggningarna som byggdes på -80talet har snart gjort sitt och är nog fler än jag som vill installera en BVP?

Mitt värmesystem är just nu FLÄKTs Vattenburna luftvärme. Vattenburna radiatorer i badrum, toalett, tvättstuga och resten av boytan värms av luftvärme. Så jag har redan ett vattenburet system plus några radiatorer att utgå ifrån.

Vi har satt ett mål att kostnaden för allt monterat och klart hamnar kring 160k kronor. Just nu ser kalkylen ut att hålla.

Nibe 1245 8kw 53000kr
UKV 100 tank 3700kr
Fläktkonvektor 3500kr
Radiatorer, termostat osv. 12500kr
Borrhål 220m 53000kr
Resterande kostnader ej klart.


Anläggning just nu:

BORÖ Ack tank (6kw Elpatron) som är kopplad till vattenmantlad Kronspisen kakelugn.


FLÄKT Thermovent RCDA
FLÄKT Rexovent RDAA (På vinden.)

Aggregatet kommer vara inkopplat till systemet med strypning så att luften ej blir över rumstemperatur.


Kronspisen Kakelugn.



Vattentank ingjuten med termostat till cirkulationspump. Den startar dock inte så ofta
så kommer koppla ur tanken och istället använda rören till radiatorslinga för att inte behöva
dra nya rör runt hela huset.



Så här kommer rördragningen se ut. VP flyttas ut i garaget.
Ni får ha överseénde med min skicklighet i Paint.



Efter tips från forumet så la jag in en beställning på radiatorer från kotly.com

Alla radiatorer är dimensionerade efter ca 85w /kvm. Huset är välisolerat så radiatorerna är rejält överdimensionerade. (65-70w brukar man räkna på.)
9st radiatorer beställdes från Kotly. ink. monteringssats och termostat och in ut ventil. 11600kr och frakt kostade 2400kr. Hur nöjd som helst än så länge. Leveransen kom på en hemmagjord lastpall och en trä innerdörr som var avkapad till rätt längt efter pallen som tak, det kallar jag seriös packetering  :)

Mååånga tusenlappar sparade på att köpa från polen tack vare VP forum.

22k 900x1400 radiatorn har dock sålts och ersatts med en fläktkonvektor


3 panels radiatorer vägde mer än jag trodde. Var tvungen att väga dom
för att kolla om väggen håller utan att träffa reglar.

47kg 600x1000mm


75kg 600x1600 Svetsade medföljande fästen på en större plåt för att få mer yta att skruva på.


Utloppsventil ej med på bild.



Bef. Radiator i badrum, ska bytas till ett större.



Hål har borrats genom en del väggar.



Nibe 1245 8kw monterad på ungefärlig position. Elen nästan klart. 3 Fas uttag ersätts med en arbetsbrytare på höger vägg.



UKV 100L tank ska monteras till höger om VPn om det ryms annars får den monteras någon annanstans.



220m borrat.



Nu är det rördragningen kvar som jag ej gör själv.

Hoppas min tråd intresserar och hjälper någon i alla fall  tummenupp
« Senast ändrad: 15 februari 2014, 15:56:46 av superpalten »
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 16:06:51 »
Blir nog toppen  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 17:40:36 »
Bra tråd...
Hoppas du uppdaterar den hela vägen in i mål tummenupp

Hur lång var leveranstiden på radiatorerna?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014, 18:28:10 »
Hur lång var leveranstiden på radiatorerna?
Leveranstiden från när dom skickade var 5 arbetsdagar. Rätt snabbt med tanke på att det bör vara en ca 300mil lång resa.

Men fick vänta i två veckor innan dom skickades för att en radiator var slut i lagret.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2014, 20:06:48 »
 tummenupp
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vvs firman jag anlitat säger att det ev. går att köra radiatorsystemet genom tanken som är gjutet in i kakelugnen.

Vad tycker ni, är det en bra idé eller ska man koppla förbi den?

Tanken ser ut så här. Är fotat hos grannen som har tagit ut sin kakelugn.

1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Hälsing

  • Gäst
Hälsing
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #6 skrivet: 02 april 2014, 19:47:17 »
Aha, en inbyggd knäpptank finfint!  :) Frågan är väl om tillopp kommer kylas i ugnen och göra systemet lite trögare. Den värmen kommer ju senare komma huset tillgodo så någon förlust är det ju inte dock.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #7 skrivet: 02 april 2014, 20:14:17 »
Risken finns att en del av värmen går ut i skorsten jag skulle inte kopplat in kakelugnen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Projekt: Konvertering till vattenburet system Bergvärme
« Svar #8 skrivet: 03 april 2014, 15:22:16 »
Dessutom så kommer han ju inte kunna använda kakelugnen någonsin, kör du ut det uppeldade vattnet direkt i radiatorsystemet/golvvärme/pexslang utan att ha shuntat ner temp så finns det risker. Men det beror på hur det kopplas.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det är tänkt att köra UKV 100 som arbetstank med extern CP enligt Nibes kopplingschema med T korsning i returen och extern framledningsgivare. Kopparrören kommer förgrenas och göra en 2 rörs radiatorslinga, vattnet åker runt i 4 radiatorer och på returen så går vattnet genom tanken i kakelugnen och in i ukvn/1245an.

Antar att gjutet in en tank i kakelugnen är en speciallösning och inte någonting Cronspisen har rekomenderat? Den fungerar inte så effektivt så tror inte det kommer vara risk för att systemet når kokpunkten så länge det cirkulerar.

Låter det som en vettig lösning?  Sc:,h

Har sagt att det ska kopplas så det går lätt att koppla så man inte går igenom tanken på returen om det inte fungerar.

Har tillgång till egen ved så kommer fortsätta elda dom kalla dagarna och vore ju ett plus om det även går att nyttja tanken. Att installera shuntstyrning eller liknande är inte aktuellt.
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Då har pumpen varit igång ett par veckor och allt fungerar som det ska.
Är kopplat med Extern CP. Ska byta till en modernare till hösten, är därför kabeln bara hänger.
Kabeln från taket är nätverkskabel så Nibe uplink är testat, väldigt bekvämt att titta på datorn / telefonen vad som händer i garaget.  tummenupp

Alla radiatorer styrs med termostaterna och returventilerna fullt öppna.

Blir att ställa in kurvor och osv bättre till hösten när det börjar vara kallt igen så återkommer nog för att få lite tips.



I köket gjorde vi den här lösningen, när vi ändå var tvungen att riva gipsskivan bakom kakelugnen så rev vi upp hela väggen och drog rören innanför väggen så i köket är det inga synliga rör. Är bara i sovrummen som det är synliga rör så är väldigt nöjd med själva konverteringen.


Så här blev resultatet, vi stoppade en VVC lucka heter det nog? för att kunna stänga av vattnet till kakelugnen om det behövs.


Köpte Honeywell kit med termostat, termostatventil/hus,returventil. Fel vinkel som ni ser så fick
bli den här lösningen.


Eftersom pumpen flyttades ut till garaget blev det rör till garaget från tvättstugan. Isoleringen är från Biltema.
Kallvatten, varmvatten, framledning, retur.


Radiatorn till badrummet blev modell större jämfört med tidigare, se bild nedan.




Pengar är alltid en viktig detalj i en bergvärmeinstallation och allt som allt kostade allt ca 170 000kr. Vilket man får vara nöjd över. Har gjort en del själv då också och tagit VVS firman på timlön och rördelar och osv löpande vad som behövs istället för en offert.
NÖJD tummenupp
« Senast ändrad: 04 maj 2014, 20:41:04 av superpalten »
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Väldigt stilig installation! Bra jubbat!! Kul att du hade kvar taklampan i köket hela tiden :) Någon borde ha svurit över den ett antal gånger haha
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad superpalten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Väldigt stilig installation! Bra jubbat!! Kul att du hade kvar taklampan i köket hela tiden :) Någon borde ha svurit över den ett antal gånger haha
Haha, lampan har vart upp och ner en hel del. Men ja jag har prövat få den i huvudet ett par gånger innan en bygglampa fick ersätta den.  tummenupp
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.

Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!