Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10 (läst 8506 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #15 skrivet:
16 februari 2014, 13:19:29 »
Citera
Då ändrar man kurvan förskjuter kurvan eller något som är enkelt i 1245 gör en egen kurva där man anger önskad framlednings temp vid var tionde grad.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #16 skrivet:
17 februari 2014, 00:06:24 »
Citera
Har man hittat rätt kurva så ändrar man inomhustemperaturen genom att förskjuta kurvan.
Man brukar säga att ca 2 grader i förskjutning ger 1 grad inomhus med riktigt bra lågtemp-radiatorer eller golvvärme och 3 grader för normala radiatorer.
Fördelen med förskjutningen är att man inte förändrar kurvlutningen och således skall då temperaturen bli högre/lägre oavsett utomhustemperatur.
Olika värmepumpar fungerar olika i detta hänseende. Exempelvis jobbar thermia med rum-temp. ändrar man från 20 till 21 så förskjuts kurvan så att det blir 3 grader varmare på framledningen längs hela kurvan. Dvs, kurvan förskjuts 3 grader.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #17 skrivet:
17 februari 2014, 00:09:24 »
Citera
Har man varierande inomhustemp beroende på om det blir kallare eller varmare ute så har man troligen inte hittat rätt kurva ännu.
Blir det kallare inne när det blir kallare ute så behöver man en högre kurva.
Blir det kallare inne när det blir varmare ute så behöver man troligen förskjuta kurvan alternativt knäcka den. Om man förskjuter den kan man behöva justera ner kurvan något för det inte ska bli för varmt inne när det blir kallare ute.
På thermia börjar alla kurvor när det är 17 grader ute.
På så sätt kan man vid denna temperatur ställa in en korrekt förskjutning då (alla kurvor ger ju samma värde).
När det är som kallast kan man ställa in en korrekt kurva.
Där i mellan behöver man eventuellt knäcka.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Jonathan Dahlbäck
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Jonathan Dahlbäck
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #18 skrivet:
17 februari 2014, 19:19:09 »
Citera
Ok ok, får se om jag hittar rätt och lyckas göra rätt då för precis som du säger så upplever jag att det blivit lite kallare inne nu när det blivit lite varmare ute.
Loggat
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Jonathan Dahlbäck
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Jonathan Dahlbäck
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #19 skrivet:
18 februari 2014, 22:03:20 »
Citera
Läste i manualen att om man tror sig hittat rätt kurva och ska finjustera innetempen med tex kurvförskjutning (meny 1.9.1) så stod det i tips bubblan att man istället finjusterar i meny 1.1 så ändrade värdet +1 till +3. Så bara att vänta och se....
Loggat
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #20 skrivet:
19 februari 2014, 18:18:27 »
Citera
Den inställningen tror jag endast gäller om man inte har eller tänker ha innegivare och jag rekommenderar dig att ha en och den följer ju med.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Jonathan Dahlbäck
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Jonathan Dahlbäck
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #21 skrivet:
19 februari 2014, 20:47:53 »
Citera
Stämmer att jag har en innegivare, fast den är just nu inaktiverad undrr inkörningen.
Aha okej, ja du ser. Helt novis på detta
Men då ändrar jag tillbaka till ursprunget i den menyn. Vart är det jag ska ändra då ?
«
Senast ändrad: 19 februari 2014, 20:50:32 av Jonathan Dahlbäck
»
Loggat
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #22 skrivet:
19 februari 2014, 21:47:17 »
Citera
Kan vara så illa så jag lurat dig kanske funkar i den menyn även med innegivare
Jag gjorde en egen kurva från början eftersom jag visste ungefär vilken framledning huset behövde.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30756
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #23 skrivet:
20 februari 2014, 06:44:06 »
Citera
Det där med egen kurva tycker jag nog är lite överkurs.
De allra flesta klarar sig utmärkt med en rätt injusterad standardkurva + rumsgivare.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Jonathan Dahlbäck
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Jonathan Dahlbäck
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #24 skrivet:
20 februari 2014, 07:05:00 »
Citera
Ja precis men nu ska jag ju försöka hitta den där "rätta standard kurvan"
Loggat
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #25 skrivet:
20 februari 2014, 08:36:13 »
Citera
Det är enklare med egen kurva har man ok temp vid tex 0 ute och när det blir -20 ute får man kallt inne så ändrar man framledningen vi -20 och det påverkar inte framledningen vid 0 för där hade man ju rätt framledning prova det med en standard kurva
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Jonathan Dahlbäck
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 24
Karma +0/-0
Kön:
Jonathan Dahlbäck
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #26 skrivet:
22 februari 2014, 15:31:04 »
Citera
Hej igen..
Eftersom mina loggar såg ok ut så vill jag nu bara öka inne tempen cirka 2 grader.
Jag har alltså inte gjort någon mer ändring sedan jag ökade i meny 1.1 från +1 till +3 men någon som vet om det var där jag skulle ändra ? Smurfen trodde ju att det kanske inte var där man skulle ändrat om man senare ska sätta igång innegivaren.
Eller ska jag förskjuta min kurva i meny 1.9.1 ? Och hur mycket ska jag förskjuta kurvan då ?
Bifogar ett kort på min kurva idag....vill ni ha loggar så säg till.
Loggat
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19412
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
«
Svar #27 skrivet:
22 februari 2014, 19:57:30 »
Citera
Tycker det ser ut som rätt ställe men är inte säker men prova. Vill du ha 2 grader varmare inne får du nog öka framledningen 5-6 grader.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1820
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
svenske kocken
Rhyme
lars
Börje__
Kloge
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info