Hej alla....
Jag har följt forumet ett tag, och det dyker ibland upp frågor som jag inte hittar svar på.
Jag har en 1245-12kW som värmer 200 m2 villa i 2 plan + källare och ett gästhus på 50m2 (golvvärme överallt) samt ett garage på 40m2 som håller runt 10-12 grader.
det går även en kulvert ca: 20 m till det gamla pannrummet som värms till 10 grader med en dubbel radiator 600 x 1600. Jag har inkommande vatten kvar där så det går inte att kallställa det.
Har loggat och konstaterat att brytpunkten för pumpen ligger vid -11 grader, då går den in med 1kW spets sedan om tempen sjunker till -15 så går den in med 3 kW för att orka räkna tillbaks gradminuterna.
Hur är det för er.....klarar ni er utan spets oavsett utetemp? eller är det här någorlunda normalt.
Funderar på att kallställa gästhuset då ingen bor där just nu, men vet inte riktigt hur mycket det skulle göra.
det är trots allt en del pyssel med att tappa ur golvslingorna och alla vattenledningar.