Här kommer en bild på min systemframledning, alltså efter tank.
notera att det är två skalor. Den gröna är framledning som toppar vid 40 och den gula är skillnaden i K mellan systemframledning och retur.
När värmepumpen kör så blir ju deltat efterhand högre än det naturligt är vid en given framledning, då radiatorerna inte avger all effekt. Men när den stoppar så får man korrekta värden med avseende på avgiven effekt över radiatorerna.
Vid 33 grader har jag 4K och 39 grader har jag ca 7K.
Det framgår inte av den här vyn som jag bifogat men genom att jag har en större tank så ligger jag kvar längre. Så efter 20 minuter är jag fortfarande på 39 grader och körningen slutade på 40.