Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
låter som fan från kontaktor - ivt c5
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: låter som fan från kontaktor - ivt c5 (läst 7777 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
skrivet:
30 januari 2014, 21:20:35 »
Citera
kinare!
jag har en IVT Greenline C5 å en kontaktor (?) klickar som en sjörövare å det låter förjävligt, den blå brytaren har även fastnat i läge intryckt. den mittersta av de 3 kontaktorerna till höger under displayen.
är det bråttom (klockan är sent)?
bara att byta kontaktor?
pris?
törs jag gå å sova?
Loggat
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #1 skrivet:
31 januari 2014, 16:57:53 »
Citera
Hoppas att du kunde sova inatt?
Det är bara att byta kontaktor.
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #2 skrivet:
05 februari 2014, 21:36:29 »
Citera
å idag bytte jag kontaktor å den nya levde om på samma sätt...
problem med styrningen?
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2669
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #3 skrivet:
05 februari 2014, 21:47:20 »
Citera
Om kontaktorn styrs av en triac så kan den låta mycket illa om triacen får för sig att bara trigga på varannan halvperiod.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #4 skrivet:
05 februari 2014, 21:49:01 »
Citera
å en triac är?
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2669
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #5 skrivet:
06 februari 2014, 06:29:50 »
Citera
En halvledarkomponent med tre ben som används för att styra en växelström med.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #6 skrivet:
06 februari 2014, 08:54:25 »
Citera
Du kan ju testa att ta bort kontaktorn igen och ge den 230V på spolen direkt från ett vägguttag. Då skall den ju dra ordentligt, gör den det så är det strul med styrningen. Att köpa nytt styrkort kostar nog en rejäl slant.
Kolla att du har rätt spolspänning på den nya, visst skall det vara 230V?
Jag tror att styrkorten från IVT har ytmonterade triacs som drar kontaktorerna, i varje fall på nyare versioner. Du kanske kan be någon elektronikkunnig att kolla om det går att fixa. kortet.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #7 skrivet:
06 februari 2014, 18:34:16 »
Citera
styrningen till kontaktorn matar ständigt 189volt, där är problemet. (Från T1 på kretskortet till A1 på kontaktorn)
märkte att tillskottet ständigt går trots att hjärnan säger att det inte behövs.
kopplade ur styrningen för att få tyst på skiten, slipper även betala för 3kwh dygnet runt
rätt milt ute så jag får chansa att det inte händer något med kompressorn just nu... ta i trä.
pannnan är installerad 2004 å jag såg nu att jag har garanti till 9/3 2014, kanske borde ringa i morrn
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #8 skrivet:
06 februari 2014, 18:49:05 »
Citera
Tur att det inte är kontaktorn till kompressorn i alla fall...
Har du bytt kontaktorn själv trots att du har garanti? Hoppas de inte märker att du varit där själv och skruvat.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 556
Karma +0/-0
Håkke
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #9 skrivet:
06 februari 2014, 19:57:50 »
Citera
Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten?
Det borde väl gå att flytta kontaktoranslutningen för kompressorn så den ligger på samma triac som cirkulationspumpen för Brine, det bör triacen klara. Brinepump och kompressors gå ju alltid samtidigt.
EDIT, missförstod nog detta inlägg, nu ser det ut som det är kontaktorn för tillskottet. Du borde kunna nyttja den triac som styr yttre cp om inde denna användes, dvs löda loss denna och flytta till plats för tillskottet.
«
Senast ändrad: 06 februari 2014, 20:00:48 av Håkke
»
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
apina
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
apina
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #10 skrivet:
06 februari 2014, 20:50:44 »
Citera
10års garanti är nog bara på kompressorn.
en service-dude skulle ringa IVT å höra vad som kan fela å förhoppningsvis åtgärda.
"Troligen nåt fel på den triac som styr den kontaktor utgången om det inte är mätfel? Mäter du när kontaktorns lindning är ansluten? "
*"hjärnan" säger ju inte att tillskottet ska gå, det funkar säkert. men den ligger ständigt på 189v å då tickar spolen bara.
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2669
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #11 skrivet:
06 februari 2014, 23:08:24 »
Citera
189 V tyder ju på att det inte blir riktigt full nätspänning fram till kontaktorn, dvs att triacen förmodligen klipper bort en del av varje period i växelspänningen. Helst skulle man vilja använda ett oscilloskop för att se hur spänningen egentligen ser ut, när det är en "sönderhackad" sinus så kan en vanlig digitalmultimeter visa nästan vad som helst.
Ta gärna en bild på styrkortet så får vi se om det går att identifiera misstänkta triacar.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #12 skrivet:
07 februari 2014, 16:53:01 »
Citera
Ber om ursäkt för det felaktiga svaret tidigare, det är väldigt ovanligt att styrboxen beter sig på det viset.
Hur mycket tillskott behöver du?
Om jag förstod dig rätt så är det utgången för 3kW som krånglar?
Behöver du bara 3kW så kan du skifta A1 mellan 3 och 6kW kontaktorerna och sätta tillskottet till 2/3, isolera den felande utgången.
Behöver du 6kW så kan du koppla loss och isolera utgången till 3kW-kontaktorn, då drar ju 6kW till slut.
Behöver du 9kW så måste Regon repareras eller bytas ut.
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Toticci
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Toticci
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #13 skrivet:
14 februari 2014, 15:54:55 »
Citera
Fast som lekman får du ju inte göra detta själv
Loggat
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: låter som fan från kontaktor - ivt c5
«
Svar #14 skrivet:
14 februari 2014, 19:28:19 »
Citera
Det finns, så vitt jag vet, inga formella krav på kunskap för att göra detta. Definiera "lekman".
Det är i alla fall inte krav på behörighet för detta ingrepp.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
låter som fan från kontaktor - ivt c5
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 732
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
nisse175
Heat?
lapeton
Zyberdude
berkan
svenske kocken
VictorHus13
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info