Jag upplever att det har skett en förändring på diff deltaT, har följande uppgifter:
4år gammalt system Nibe F1245-6
Jordvärme,500meter.
Golvärme,130m2 platta, stengolv
Trådlösa termostater i varje rum(danfoss)
Framledningstemp VB=44grader
Returledningstemp VB=28grader
Utetemperatur=-5grader
Driftprioritering=20/20
VBpumphastighet=70%
Start Kompressor=100GM
Start elpatron=500GM
Inomhustemperaturen enlig min innegivare pendlar mellan 19,8-21grader, har inställt på 21grader, men upplever det kallare nu än förr och trots att jag höjer tempkurvan på pumpen så blir det ingen upplevd skillnad.
Jag är som sagt missnöjd med deltaT på VB, kan inte erinra mig den diffen från förr. Vart ska jag börja?