Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter  (läst 954 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« skrivet: 19 januari 2014, 17:41:01 »
Några kommentarer om inkluderad logg? Förutsättningar som nedan.

Den gör ett plötsligt skutt i gradminuterna vid fyratiden ungefär, vad beror det på?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 18:00:01 »
Tycker det ser ok ut men hittar inget skutt  dontknow
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 18:11:36 »
OK, bra  tummenupp

2014-01-18,   15:43:05,   -627,7
2014-01-18,   15:44:05,   -479

Exakt samtidigt slår tillskottet av
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 18:20:54 »
Gissar att det har att göra med att max diff elpatron inträffar när framledningen går 7 grader över börvärde med hjälp av elpatron ska elpatron kopplas ur och tydligen sänks gradminuterna också till nivå där inte tillskott är aktivt. Det går att ändra max diff i meny 5.1.3 jag skulle sänka den till 2 grader och även låta gm sjunka lite till innan elpatron tillåts. Såg inte skuttet för jag kollade kl 4 på natten  :::_)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Småvarmt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Logg för kommentarer - märkligt hopp i gradminuter
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 18:25:56 »
 :o tackar! Det hade jag inte hittat själv (så fort). Jag har redan ökat på gm-skillnaden för inkoppling tillskott, men inte tempdiff för urkoppling. Jag gör det nu. Igen, tackar!
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!