Vad är det för hastighet inställd på köldbärarpumpen? Det är låg temperaturdifferens med tanke på borrhålets djup men det kan också vara felvisning på givarna.
Det talar dock inte om hur mycket fel en viss givare visar. Jag tror jag har köldbärargivare där den ena visar ca 1,6 grader fel och den andra 0,3. Man luras av att de visar tiondels grader och tror att det är riktiga värden som visas.
Framför allt ser du om givarna visar rätt. Visar dom hyfsat lika efter en stund så kan man anta att dom visar rätt. Visar dom olika så är nån (eller båda) felande.
En fråga, hur i €#%&/ kör jag köldbärarpumpen manuellt på min IVT premiumline, i administratörsläget? Gör man det för att se vilken riktig temperatur man har i hålet? Jag menar, om jag pumpar runt vätskan utan att varken tillföra värme eller kyla så bör ju mätaren visa vilken temp det är i hålet?
Jo, i och för sig, men sannolikheten att dom skall visa lika mycket fel är väl inte så stor?