Har suttit och lekt lite med en Zibro P229 AC uppsatt som flpv. Den matar två kanaler. Den ena kommer ut bakom mig i mitt lilla kontor på ca 7-8m². Den ger 42 grader in till rummet som håller 20 grader och med uppmätt flöde på 125,6m³/h.
Tvärsnittsarean på 100mm blir 50*50*3,14=7850 -> 0,00785m²
Flödet: 4,444m/s*3600*0,00785=125,58744m³/h
42 grader utlopp och 22 graders temperaturhöjning till rummet ger en utmatad värmeeffekt på 1,2kg*125,6m³/h = 150,72kg luft/h ->-> 150,72*(1kJ/kg/C)*22 = 1326,336kJ/h = 1326,336/3600 = 0,921kW.
Med 10 graders höjning blir det 0,419kW.
Med "värmepumpsvarm" luft och 4 graders höjning blir det 0,167kW.
Myson har sålt många värmeflyttare och de gav inte mer än 65m³/h. Räknar man på det blir siffrorna 22°=0,477kW, 10°=0,217kW och för 4°=0,087kW.